Существовал демо-проект под smh2010, затем сконвертирован под 2G +
добавлен частотник (COM2) и блок DEVICE(link). Версия лоджика 3.25.0141
При запуске проекта блок указывает что связи нет: TrmPacket = NoResponce. Частотник при этом управляется нормально.
Возможно такая ситуация из-за старого ядра 2G?
Существует ли вероятность получить кирпич, если во время обновления прошивки пропадет питание?
Вложения
Тип файла: zip coil+atv.zip (668.6 Кбайт, 18 просмотров)
avas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 17:58   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает блок диагностика DEVICE(link)

Цитата:
Сообщение от avas Посмотреть сообщение
Существовал демо-проект под smh2010, затем сконвертирован под 2G +
добавлен частотник (COM2) и блок DEVICE(link). Версия лоджика 3.25.0141
При запуске проекта блок указывает что связи нет: TrmPacket = NoResponce. Частотник при этом управляется нормально.
Возможно такая ситуация из-за старого ядра 2G?
Существует ли вероятность получить кирпич, если во время обновления прошивки пропадет питание?
НоРеспонс - это кол-во неответов. Это не обязательно означает, что запросы не были восприняты частотником. Это означает, что частотник не дал корректного ответа, не более того.

Кирпич 2G если и вывалится, то лечится обновлением прошивки из лоджика или гипертерминала за примерно 30 секунд.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024