Пори загрузке проекта, выдает "критическая ошибка ядра" (точную формулировку не помню).
С удаленным трендом проект грузится и работает.Трим СитиМолл.rar
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2019, 12:06   #2
Ilya J.
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 277
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается проект с архивным трендом.

Цитата
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Пори загрузке проекта, выдает "критическая ошибка ядра" (точную формулировку не помню).
С удаленным трендом проект грузится и работает.Вложение 6397
У меня ваш проект грузится и работает, никаких "трендов" я там не увидел. Может приложите проект, с которым проблемы?

И скорее всего вам поможет форматирование контроллера по microusb из под актуального лоджика
https://segnetics.com/smlogix - актуальный лоджик
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/TR...RIM5_v1-18.pdf - стр. 69 - только вместо кнопки обновить обязательно "форматировать" нажимайте.
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2019, 11:21   #3
kulepov
Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 56
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается проект с архивным трендом.

Да вы были правы. После установки последнего лоджика и форматирования панели, она стала загружаться.
Но теперь переодически, при загрузке не компилируется проект. (если удалить график, то компилируется нормально).
Выдает ошибку smartart при компиляции.
Может быть нужно обновить еще какое-то ПО?
Вложения
Тип файла: rar Трим СитиМолл с трендом1.rar (776.0 Кбайт, 1 просмотров)
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2019, 13:04   #4
Ilya J.
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 277
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается проект с архивным трендом.

Цитата
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Да вы были правы. После установки последнего лоджика и форматирования панели, она стала загружаться.
Но теперь переодически, при загрузке не компилируется проект. (если удалить график, то компилируется нормально).
Выдает ошибку smartart при компиляции.
Может быть нужно обновить еще какое-то ПО?
Действительно, в 236 версии грузится через раз, в логах какие-то ошибки, передам программистам ваш проект.
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2019, 09:57   #5
kulepov
Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 56
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается проект с архивным трендом

Есть новости?
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2019, 11:06   #6
Ilya J.
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 277
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается проект с архивным трендом

Цитата
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Есть новости?
Вероятно будут к концу августа, отпуска...
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проект панели на 6 ВУ не работает (нет проблемы) Flasher Вопросы о Trim5 15 16.07.2019 13:33
Как считать проект с SMH2010 (нет решения) Dimon2165 SMLogix 26 08.10.2017 10:46
Проверьте проект, пожалуйста (решено) razerface Вопросы о SMH-2G(i) 4 16.06.2017 17:56
Подвис проект после обновления SMlogix Login Вопросы о SMH-2G(i) 16 22.03.2016 19:06
Скачать проект из контроллера Vlad SMLogix 1 13.02.2014 14:40


Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2019