|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
23.05.2019, 04:57 | #1 |
Member
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Разрешение аналогового входа FMR
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю следующее: В руководстве к FMR есть информация об эффективном разрешении для токового входа 4-20 мА. Оно составляет 6 мкА. Если мой датчик для измерения уровня емкости (11 метров) имеет выход 4-20 мА, то на FMR я смогу получить точность измерения уровня в: (20-4)/0,006 = 2666,667 11000 (мм) / 2666,667 = 4,125 мм То есть точность измерения будет не выше 4,125 мм или я ошибаюсь? |
23.05.2019, 19:58 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Разрешение аналогового входа FMR
Учитывая, что это эффективный уровень, т.е. при самых неблагоприятных условиях, то 4.125 мм или лучше. Другой вопрос, умеет ли сам датчик настолько точно выдавать и, главное, стабилизировать данный ток? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
24.05.2019, 06:13 | #3 |
Member
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Разрешение аналогового входа FMR
Сам датчик по паспорту имеет погрешность +- 1,6 мм.
А разрешающая способность аналогового выходного сигнала датчика +- 3 мкА. |
25.05.2019, 01:17 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Разрешение аналогового входа FMR
(20-4)/0,003 = 5333,3333 1,6*5333,3333 = 8533,33328 (мм) |
22.07.2019, 11:08 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Разрешение аналогового входа FMR
Разрешающая способность - это дискрет выходного ЦАП. А погрешность - это точность замера времени отклика на "блюмк". нетрудно заметить, что это величины, не связанные с друг другом электрически или механически Добавлено через 19 минут Фишка в том, что для ультразвуковых или лазерных датчиков зависимость погрешности от расстояния исчезающе мала (потому что это тупо замер времени) - ему реально пофиг, мерить 1 метр или 100 (главное, чтоб мощности излучателя и помехозащищенности приемника хватило). Расстояние в любом случае будет равно количеству импульсов опорной частоты, насчитанному за время задержки отраженного "блюмка" (для ультразвукового датчика с точностью ±1,6 мм - опорная частота будет точно 100 кГц)... . Последний раз редактировалось ailcat, 22.07.2019 в 11:30 |
22.07.2019, 13:20 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Разрешение аналогового входа FMR
|
25.07.2019, 11:40 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Разрешение аналогового входа FMR
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усредняющий фильтр аналогового сигнала | av242736 | Вопросы о программировании | 32 | 02.09.2022 16:32 |
FMR и счетчики с дискретным выходом | Адский_Электрик | Вопросы о FMR и MRL | 17 | 07.10.2020 12:35 |
Нет данных с аналогового входа С FMR (решено) | getzgt | Вопросы о FMR и MRL | 10 | 07.03.2019 15:59 |
Расширение диапазона аналогового входа | mirror_n_s | Вопросы о SMH2010 | 6 | 06.11.2017 19:15 |