По умолчанию Горят пиксели

Здравствуйте!

У мня проблема с выходом из строя пикселей, помогите пож разобраться.
На объекте установлено два щита управления вытяжками. По составу: Pixel 25+MR-120(2шт)+MR-800(2шт).
На MR-120 приходят сигналы с термоконтактов двигателей и дифманометров, а MR-800 управляют частотниками на эти движки.

Началось все с того, что сгорел понижающий трансформатор питающий пиксель. Этот транс питает еще только лампочки на двери щита 24В.
Транс был тороидальный и аж весь почернел видно от высокой температуры. Поменяли транс, контроллер не работает. При осмотре выяснилось, что взорвались R98, VT20.
Заменил пиксель, все заработало, но контроллер периодически терял связь с модулями расширения. И еще он не всегда запускался. Т.е. включаешь питание, контроллер не запускается, выключаешь, опять включаешь- запускается. Я так понимаю какая то защита срабатывала.
Через некоторое время он опять сгорел, с теми же R98, VT20.
В этот раз с трансом все норм. Питание стабиль 24 В.
Вопрос, что здесь может быть?
Может ли такое происходить из-за того, например, что на входы MR-120 предположительно пробивает 220 В?

И еще, в этой же венкамере стоят щиты на приточки. Состав автоматики: Pixel 25+MR-800. Сгорел опять же трансформатир (горел прям огнем)).
Пиксель тоже сгорел, но при осмотре R98, VT20 целы, а в районе аналоговых выходов вся плата черная. Может ли это быть от замыкания проводов на 3-х клапане?
Помогите пож. Вопрос срочный. Не хочется больше контроллеры полить)
niktna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 14:05   #2
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Горят пиксели

Надо принципиальную схему конструкции для начала.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 15:32   #3
niktna
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Горят пиксели

Вот схемы щитов, если это имеется в виду.

Последний раз редактировалось Arsie, 02.06.2020 в 17:05 Причина: Удалил вложения за ненужностью
niktna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 21:55   #4
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Горят пиксели

Цитата:
Сообщение от niktna Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
И еще, в этой же венкамере стоят щиты на приточки. Состав автоматики: Pixel 25+MR-800. Сгорел опять же трансформатир (горел прям огнем)).
Пиксель тоже сгорел, но при осмотре R98, VT20 целы, а в районе аналоговых выходов вся плата черная. Может ли это быть от замыкания проводов на 3-х клапане?
Помогите пож. Вопрос срочный. Не хочется больше контроллеры полить)
Если питание клапана замкнули , то трансформатор может сгореть. Надо бы предохранитель хотя бы поставить или заменить на DC блок питания, например DR30-24 у него защита по выходу есть.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 23:18   #5
niktna
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Горят пиксели

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Если питание клапана замкнули , то трансформатор может сгореть. Надо бы предохранитель хотя бы поставить или заменить на DC блок питания, например DR30-24 у него защита по выходу есть.
А у пикселя может аналоговый выход выгореть в этом случае, или у него защита есть от замыкания?
niktna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 00:07   #6
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Горят пиксели

Вроде как защищен от перегрузки, но если на него напряжение прилетит, то думаю сгорит.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 10:56   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Горят пиксели

Цитата:
Сообщение от niktna Посмотреть сообщение
А у пикселя может аналоговый выход выгореть в этом случае, или у него защита есть от замыкания?
Выход защищён от замыкания и от того, что на него прилетит +24В. Переменка может выжечь через некоторое время.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 11:20   #8
niktna
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Горят пиксели

Арсений, а по первому вопросу можете что-то сказать?
niktna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 11:24   #9
niktna
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Горят пиксели

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Выход защищён от замыкания и от того, что на него прилетит +24В. Переменка может выжечь через некоторое время.
Вот как аналоговый выход выгорел.

Последний раз редактировалось Arsie, 02.06.2020 в 17:06
niktna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 11:24   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Горят пиксели

Цитата:
Сообщение от niktna Посмотреть сообщение
Арсений, а по первому вопросу можете что-то сказать?
Может ли такое происходить из-за того, например, что на входы MR-120 предположительно пробивает 220 В?

Этот?

Если MR120 погорит в замыкание, а у трансформатора не хватит сил сжечь предохранитель, то вся цепочка начнёт сильно нагреваться. А там уж что бог на душу положит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024