Старый 21.10.2018, 11:13   #1
Bobon
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Изменение минимальной температуры (решено)

Раньше работал с пикселовским конструктором и на стандартные тех. условия этого хватало. Но столкнулся с тех заданием, где нужно поддерживать уставку 3 градуса. На стандартной программе минимально выставляемая уставка 15 градусов. Так как опыта работы в среде смлоджик не имею, прошу проинструктировать как и где понизить онную уставку.
Заранее благодарен !
Bobon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 08:41   #2
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Изменение минимальной температуры

Цитата:
Сообщение от Bobon Посмотреть сообщение
Ни как не найду где циферки, которые можно поменять. Блок схема есть, а цифр нет.
CTRL+F там выбрать "Конфигурация".
В макросе-столбце Конфигурация есть раздел "ограничение уставок".
В нем найти min (уставка t) на входе макроса и поменять на нужное значение двойным кликом мыши.

Обвел кружочком что нужно менять. У меня от 0 до 40 гр диапазон возможных уставок задан на скриншоте.
Изображения
Тип файла: png Ограничение уставок.png (32.8 Кбайт, 56 просмотров)
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 09:19   #3
Bobon
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение минимальной температуры

Спасибо! Получилось. Только с контроллером я не скоро встречусь.
Bobon вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024