Добрый день. Кто нибудь на форуме делал устройство ротации-по типу ротации кондиционеров-на Пикселе? Что бы на двух вентиляторах с двумя испарителями(кондиционер)-реализовать систему ротации(в зависимости от времени 12\24 допустим) +резервирования (если один не справляется или нет перепада-включается другой вентилятор и ККб) и мониторинг температуры-если не понижается-то так же переключается на резерв. Поделитесь мыслями или может какие подводные камни есть? Буду благодарен!
vergin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 09:50   #2
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Устройство ротации

Цитата
Сообщение от vergin Посмотреть сообщение
Добрый день. Кто нибудь на форуме делал устройство ротации-по типу ротации кондиционеров-на Пикселе? Что бы на двух вентиляторах с двумя испарителями(кондиционер)-реализовать систему ротации(в зависимости от времени 12\24 допустим) +резервирования (если один не справляется или нет перепада-включается другой вентилятор и ККб) и мониторинг температуры-если не понижается-то так же переключается на резерв. Поделитесь мыслями или может какие подводные камни есть? Буду благодарен!
а в чем проблема? берем Pix25+необходмые MR+батарейку+память для журнала, и пилим
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 10:34   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 11 642
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 97 раз(а) в 93 сообщениях
По умолчанию Ответ: Устройство ротации

Цитата
Сообщение от vergin Посмотреть сообщение
Добрый день. Кто нибудь на форуме делал устройство ротации-по типу ротации кондиционеров-на Пикселе? Что бы на двух вентиляторах с двумя испарителями(кондиционер)-реализовать систему ротации(в зависимости от времени 12\24 допустим) +резервирования (если один не справляется или нет перепада-включается другой вентилятор и ККб) и мониторинг температуры-если не понижается-то так же переключается на резерв. Поделитесь мыслями или может какие подводные камни есть? Буду благодарен!
Создаёте Конструктором ИТП любой проект с двумя насосами и берёте из проекта макрос управления насосной спаркой.

Отключаете макросу периодический проворот (задавая ноль), всё остальное для АВР и ротации в этом макросе есть, кроме слежения за температурой.

Также отдельно после выхода макроса дописываете старт второго кондея, если не хватает первого. Это не помешает макросу работать.

Вроде как на просторах форума я уже выкладывал подобную схему, т.к. вы не первый с таким вопросом) Или не выкладывал.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Придумываем алгоритм ротации насосов (решено) Shogun Вопросы о программировании 34 18.01.2020 06:48
поделитесь маросом ротации 2х насосов (решено) dima-prorab Вопросы о программировании 36 30.07.2019 03:13
SMH4 экспериментальное устройство не рекомендуемое Segnetics??? Александр Вопросы о SMH4 4 05.12.2017 12:06
Slave устройство по порту програмирования VB_Alen SMLogix 2 13.05.2016 09:48
Использование USB-хаба Varnak Вопросы о SMH-2G(i) 8 01.03.2013 12:20


Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2019