Добрый день.

Есть система построенная по иерархическому принципу:
SCADA -> Modbus/TCP -> Несколько 2Gi -> Modbus/RTU -> Какое-то количество пикселей и остальной переферии

Задача при изменении значения параметра на любом уровне (на панели пикселя, на панели 2Gi, или в скаде) передать новое значение всем трем уровням.

В 2Gi создана вот такая конструкция:

По изменению значениз начение Input Reg. из пикселя подается на нулевой вход мультиплексора и запишется в память 2Gi по изменению без проблем.

Проблема в следующем:

По изменению TCP Holding Reg, почему-то на вход adrr мультиплексора не пролетает "1" и соответственно значение не пишется ни в память 2Gi, ни дальше в пиксель. Такое ощущение, что 580 регистр выполняется раньше того что слева от него. Пробовал задвигать его в самый конец программы - никаких изменений.

Возможно ли такое?

Может быть есть другой способ отследить изменение переменной?
Изображения
Тип файла: jpg 2Gi.JPG (72.9 Кбайт, 73 просмотров)
small_thc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 15:56   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi работа со SCADA и Pixel

Цитата:
Сообщение от small_thc Посмотреть сообщение
Проблема в следующем:
Мультиплексор переключается, записывается значение с входа in1. Затем мультиплексор переключается обратно и записывается значение со входа in0.

У вас всё правильно работает. Ровно как запрограммировано.

Правильно делать так: на оба источника отлавливать изменение, перебрасывать мультиплектор на последний изменившийся источник и давать строб записи на меню. Уставка в меню должна быть с "Записью по сигналу".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 17:23   #3
small_thc
Новичок
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi работа со SCADA и Pixel

Решил немного по другому:

Сделал задержку на мультиплексор в 50 циклов, чтобы значение успело записаться в пиксель и вернуться уже обновленным.

В следующий раз попробую воспользоваться Вашим советом. Спасибо.
small_thc вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024