Проблемы с Pixel
Возникла не понятная ситуация.
Есть шкаф автоматики с контроллером Pixel 1211. При первом запуске контроллер нормально работал. В начале процесса наладки датчиков...контроллер "потух" - на экране абсолютно нечего не отображается, будто выключен. Питание приходит нормально 24В (замеряли мультиметром). Так же отключали все контакты (оставляли только 2 провода питания), признаков жизни так и не подает. Что может с ним быть такое? Есть ли в нем предохранители какие или в данном случае его в сервис отдавать? |
29.11.2013, 11:32 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с Pixel
Цитата:
Думаю, вы допустили замыкание клеммы INT на землю. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.11.2013, 11:36 | #3 |
Новичок
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с Pixel
Замена данного предохранителя поможет решить мою проблему?
|
29.11.2013, 12:18 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с Pixel
Научить вас перестать замыкать на землю клемму INT замена предохранителя не поможет
А в остальном - "Знал бы прикуп, жил бы в Сочи". Я лишь предположил то, что у вас произошло. Если я не прав, то замена исправного предохранителя на другой исправный предохранитель уж точно ничему не поможет. В итоге, у вас три пути: 1) Вскрыть контроллер, потеряв гарантию. Проверить предохранитель, если неиправен - заменить, контроллер "оживает" - ура 2) Вскрыть контроллер, потеряв гарантию. Проверить предохранитель, если неиправен - заменить, контроллер не "оживает" - отправка к нам в ремонт 3) Не вскрывать контроллер. Отправить к нам в ремонт В принципе, если там выгорел предохранитель или блок питания, это всё равно негарантийный случай. Если есть уверенность в своих силах - вскрывайте, проверяйте. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 29.11.2013 в 12:31 |
29.11.2013, 15:54 | #5 |
Новичок
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с Pixel
Спасибо за ответ.
А какой номинал предохранителя используется? |
29.11.2013, 16:18 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с Pixel
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.12.2013, 10:29 | #7 |
Новичок
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с Pixel
Arsie, спасибо за помощь!
Проблема решилась заменой предохранителя F2. (сначала прозвонил его, оказалось что мертвый) Контроллер заработал как новый |
10.12.2013, 20:37 | #8 |
Новичок
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с Pixel
у меня подобная ситуация была.
окислилась клема в самом незаметном месте, целый день не мог понять в чем причина, пока помощник не признался,что кофе на него пролил потом тряпкой протер... |