Прошу помощи, как будет на FBD
Заранее спасибо! Не силен в программирование на FBD. Помогите плз, как будет на FBD данная временная диаграмма для SMH-2G?
|
12.05.2014, 16:54 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Прошу помощи, как будет на FBD
help... что настолько просто, что никому не интересно?
|
12.05.2014, 17:04 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прошу помощи, как будет на FBD
А какой ответ Вы ждете на некорректно поставленный вопрос?
__________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
12.05.2014, 17:21 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Прошу помощи, как будет на FBD
в чем некорректность вопроса?
есть контроллер, нужен макрос обрабатывающий состояния трех входов по представленной временной диаграмме |
12.05.2014, 19:34 | #5 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прошу помощи, как будет на FBD
Может быть, так?
__________________ BANNED |
13.05.2014, 11:38 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Прошу помощи, как будет на FBD
спасибо большое
|
13.05.2014, 12:50 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прошу помощи, как будет на FBD
Цитата:
Тогда логика простая: выход DO1 должен защелкиваться в состояние "0" когда все три входа в состоянии "1", и должен защелкиваться в состояние "1" когда все три входа в состоянии "0". То есть должен быть RS-триггер и два логических элемента на его входах: трехвходовый И для сброса в "0" и трехвходовый ИЛИ-НЕ (тоже И, только с инверсными входами) для установки в "1". Ничего сложного, но есть нюанс - исходное состояние защелки (например после включения питания). Судя по картинке исходное состояние выхода "1". Тогда выход DO1 надо подключить к ~Q триггера (см.прицеп). __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
|
13.05.2014, 13:09 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Прошу помощи, как будет на FBD
а если исходное состояние на входах после включения может быть любое, ну т.е. не так как показано что все входы выключены, а например включены только два DI0 и DI1? Или все три? Будет отрабатывать?
|
13.05.2014, 14:32 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прошу помощи, как будет на FBD
Исходное состояние "1" выхода DO1 будет с момента включения питания до тех пор, пока все три входа не станут "1". Любая другая комбинация входов, кроме все три в "1", выход DO1 в "0" не сбросят.
__________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
13.05.2014, 15:27 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Прошу помощи, как будет на FBD
|