Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 09.05.2023, 20:04   #1
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Повторное подключение

Вот прямо бесит.
Есть проект, залил, запустил в отладке - переподключился - все ок.

Добавил в него связь\пункт в меню\блок- да просто чихнул не вовремя - все, пиzzzzdец.
Залил, запустил, переподключился - проект не совпадает.

Лоджик последний, 34.0229

https://cloud.mail.ru/public/SUzs/5XL3qJipi
в меню добавить пункт - и проект перестает загружатся в отладке повторно

Последний раз редактировалось andre, 09.05.2023 в 20:31
andre сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2023, 00:00   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Повторное подключение

Любое изменение пользовательского интерфейса в Смарте, любое изменение положения блоков, связей между блоками = изменение программы. И новую программу надо заливать по новому. От этого никуда не деться.
Вот тот факт, что после открытия в лоджике (даже в той же самой версии) уже ранее залитой программы, будь то спустя минуту или год, невозможно подключиться с отладкой без перезаливки - это, конечно, мрак.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2023, 09:39   #3
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Повторное подключение

Да понятно, что изменённую программу надо перезаливать.
Речь про другое - если в этой программе добавляю в меню один пункт то ее приходится перезаливать постоянно при подключении .
andre сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2023, 10:38   #4
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Повторное подключение

Потому что "добавление пункта меню" = изменение программы.
"Поменять пункты меню местами" = изменение программы.
Любое изменение в Смарте приводит к изменению программы. Просто вы этот кусок программы на поляне лоджика не видите.
Это никак не обойти.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2023, 10:51   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Повторное подключение

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Вот тот факт, что после открытия в лоджике (даже в той же самой версии) уже ранее залитой программы, будь то спустя минуту или год, невозможно подключиться с отладкой без перезаливки - это, конечно, мрак.
Шо, опять? Вроде ж исправляли в прошлом году.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2023, 11:45   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Повторное подключение

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Вот тот факт, что после открытия в лоджике (даже в той же самой версии) уже ранее залитой программы, будь то спустя минуту или год, невозможно подключиться с отладкой без перезаливки - это, конечно, мрак.
Что-то не замечаю этого в последнее время.
Сейчас вот подключился с отладкой к четверочке.
Программа залита неделю назад.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2023, 12:05   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Повторное подключение

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Потому что "добавление пункта меню" = изменение программы.
"Поменять пункты меню местами" = изменение программы.
Любое изменение в Смарте приводит к изменению программы. Просто вы этот кусок программы на поляне лоджика не видите.
Это никак не обойти.
Тоже пока проблемы не вижу.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2023, 12:09   #8
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Повторное подключение

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Тоже пока проблемы не вижу.
В приложенной программе повторное подключение работает.
После добавления в меню настроек еще одного пункта и перезвливки программы на контроллер перестает , каждый раз пишет что проекты не совпадают.
andre сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2023, 13:16   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Повторное подключение

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
После добавления в меню настроек еще одного пункта и перезвливки программы на контроллер перестает , каждый раз пишет что проекты не совпадают.
Покажите на видео вашу проблему, если вы считаете, что она есть.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2023, 14:24   #10
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Повторное подключение

https://cloud.mail.ru/public/uuPi/4Qc2msDJA

Вот к этому проекту невозожно повторно подключится.


(вся разница с первым проекетом - в меню настроек добавлен новый пункт)


видео:
https://cloud.mail.ru/public/Usa1/b81g1zf8z

Последний раз редактировалось andre, 10.05.2023 в 14:43
andre сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2023, 15:06   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Повторное подключение

У меня в актуальной версии подключается без проблем.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2023, 16:29   #12
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Повторное подключение

Просто подключить / отключить пробовали, или закрыть программу и по новой открыть?
andre сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2023, 16:30   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Повторное подключение

Закрыть программу и открыть по новой.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2023, 17:21   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Повторное подключение

Новый релиз скоро выйдет, там проверьте.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2023, 18:32   #15
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Повторное подключение

Проверил на рабочем ноуте и домашнем компьютере, на обоих вин7
- повторно не подключается. 228 и 229 версия лоджика соответственно.
Когда ждать новый релиз?
andre сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2023, 19:00   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Повторное подключение

3.34.232 , попробуйте.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2023, 22:19   #17
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Повторное подключение

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
3.34.232 , попробуйте.
3.34.232 Повторное подключение работает только в том случае, если после заливки по новой сохранить проект ( когда размер файла раза в три больше)
ладно, хоть так.
andre сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024