|
Проблемы с панелями Weintek Всё о багах панелей Weintek |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
06.10.2023, 21:51 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Помощь с первым проектом Weintek + Matrix
Здравствуйте. Прошу помощи в первых шагах по связыванию панели weintek с контроллером Matrix. Т.к. самостоятельные эксперименты и чтение данного форума пока не привели к продвижениям, то прошу толкнуть в правильном направлении и указать на ошибки.
Панель и контроллер соединяю через Ethernet (LAN1) Панель мастер Панель: IP 192.168.0.211 Маска 255.255.255.0 Шлюз 192.168.0.1 Адрес ModBus 0 ПЛК IP 192.168.0.100 Маска 255.255.255.0 Шлюз 192.168.0.1 Адрес ModBus 5 Скрины настроек прилагаю. Пытаюсь для начала зажечь битовый индикатор по активации физического дискретного входа на контроллере. Результат пока нулевой. |
07.10.2023, 02:20 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Помощь с первым проектом Weintek + Matrix
Ниже есть темы с работающими примерами, по какой причине они вам не подходят?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.10.2023, 06:52 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помощь с первым проектом Weintek + Matrix
Я прочитал данные темы, прежде чем задать вопрос. Постарался использовать рекомендуемые в них настройки связи панели и контроллера, но пока что не получается добиться на панели реакции на изменение состояния переменной. Панель, при установке на экран битового индикатора, пишет что ПЛК не отвечает.
|
07.10.2023, 08:06 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Помощь с первым проектом Weintek + Matrix
В Вайнтеках есть Modbus TCP/IP.
И есть Modbus TCP/IP (Zero-based Addressing). Вам надо использовать второй. |
Благодарность от: |
07.10.2023, 08:19 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помощь с первым проектом Weintek + Matrix
Да пробовал и этот вариант.
|
07.10.2023, 08:54 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помощь с первым проектом Weintek + Matrix
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1084
Эту тему прочитал, пробовал применить указанные там моменты, включая "Используйте тип регистра 0x_single_Bit/1x_single_Bit" |
07.10.2023, 09:35 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помощь с первым проектом Weintek + Matrix
Мой путь меня привел в телеграмм. Там указали на мою ошибку. С такими параметрами для битового индикатора все работает. Детский восторг)))
|
07.10.2023, 13:04 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Помощь с первым проектом Weintek + Matrix
у винтика смещение адресов в единицу, туда или сюда - не помню уже
создайте в матриксе три инта с адресами n-1, n и n+1 запишите туда три разных числа и прочитайте винтиком по адресу n. какое число прочиталось, такое и смещение. потом наеборот, матриксом из винтека, тоже три инта и т.д. и т.п. вот мой тестовый проект, читал из смш4 насколь помню, тогда все как-то работало. что-то читало и что-то писало. https://disk.yandex.ru/d/WiRqXicOJUjtXA проект https://disk.yandex.ru/d/QpzCOEy5YTJKxg библа с кнопками которую он хочет саппорт винтиков на руавтоматике впринципе неплохо работал, може и счас работает. теребите их, отвечают нормально. удачи |
Благодарность от: |
07.10.2023, 13:28 | #9 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помощь с первым проектом Weintek + Matrix
Цитата:
В русавтоматике там ручное одобрение от админов на вход на форум, выходные и меня туда еще не пустили, а так да, буду и там их мучать. |
|