Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.09.2010, 20:05   #1
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Подключить датчик проводимости (протечки)(решено)

У меня вопрос по этой теме.
Есть система снеготаяния с датчик осадков/талой воды , который изменяет свое сопротивление от 2МОм до 10кОм (или 5МОм - 500кОм по выше приведенной ссылке) в зависимости от наличия осадков/воды.

Подскажите способы подключения это датчика к PIXEL
По сути необходим сигнал есть осадки/ нет осадков.

Последний раз редактировалось lau, 06.09.2010 в 20:15
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 20:13   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.

могабыть от 2М(ега)Ом?
мОм = миллиОм.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 10:32   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.

Цитата:
Сообщение от lau
У меня вопрос по этой теме.
Есть система снеготаяния с датчик осадков/талой воды , который изменяет свое сопротивление от 2МОм до 10кОм (или 5МОм - 500кОм по выше приведенной ссылке) в зависимости от наличия осадков/воды.

Подскажите способы подключения это датчика к PIXEL
По сути необходим сигнал есть осадки/ нет осадков.
С диапазоном 10К до 2М можно. Устанавливаете режим работы AIN5 как измерителя напряжения. Подключите свой датчик между этим входом и клеммой 10V, а между входом и "землёй" резистор 500К..2М - резитор нужно подобрать для получения необходимой точности.

Если достаточно "дискретных" данных (есть/нет дождя), то резистор можно использовать 100К - схема будет устойчивее.

Для датчика 500К..5М схема та же, но устойчивость определения будет хуже.

Надеюсь понятно, что провода до столь высокоомных датчиков должны быть максимально короткими и качественными?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 10:41   #4
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Подключить датчик проводимости (протечки)

Арсений, скажите пожалуйста, возможно ли к пикселю на аналоговый вход прикрутить датчик влажности, типа такого:
СС06
и будет ли он работать
спасибо
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 11:10   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчик влажности

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Арсений, скажите пожалуйста, возможно ли к пикселю на аналоговый вход прикрутить датчик влажности, типа такого:
СС06
и будет ли он работать
спасибо
Это не датчик влажности, это датчик проводимости.

Обещают, что при наличии воды "менее 20 кОм". Т.е. можно попробовать подключиться к AIN5. (между клеммами +10v и AIN5)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 17:08   #6
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчик влажности

AIN5 хотелось бы при этом использовать использовать по прямому назначению - принимать токовый сигнал от счетчика расходомера.
пойдем тогда другим путем - скажите пожалуйста, что собой физически представляют входы AIN 0 - AIN 4, какое там входное сопротивление и можно ли на них подать сигнал 0-10 v ? что при этом покажет контролер?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 17:23   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчик влажности

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
AIN5 хотелось бы при этом использовать использовать по прямому назначению - принимать токовый сигнал от счетчика расходомера.
пойдем тогда другим путем - скажите пожалуйста, что собой физически представляют входы AIN 0 - AIN 4, какое там входное сопротивление и можно ли на них подать сигнал 0-10 v ? что при этом покажет контролер?
Другой путь вам недоступен. Разве что можно попробовать использовать контроллер со входами NTC: есть надежда, что достанет этот датчик проводимости верхушкой своего диапазона (как раз 20 кОм).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 21:43   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчик влажности

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Арсений, скажите пожалуйста, возможно ли к пикселю на аналоговый вход прикрутить датчик влажности, типа такого:
СС06 и будет ли он работать
спасибо
Да какой это датчик? Электродик изолированный. И всего-то за килограмм рублей. При всех возможных вариантах не стал бы подключать из-за электрического контакта с корпусом оборудования...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 09:25   #9
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчик влажности

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да какой это датчик? Электродик изолированный. И всего-то за килограмм рублей. При всех возможных вариантах не стал бы подключать из-за электрического контакта с корпусом оборудования...
я в курсе, что собой представляет этот датчик. просто насос комплектуется именно им. поэтому всех возможных вариантов не так уж и много - либо его подключить, либо не подключать. при этом вряд ли производитель согласится на гарантийный ремонт, случись что - ремонт за свой счет.
Вам какой вариант больше нравится?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 09:41   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчик влажности

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Вам какой вариант больше нравится?
Что нибудь типа реле уровня PZ-828 - порог настроить, а выход реле на Пиксель.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024