|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
08.04.2021, 15:32 | #1 |
Member
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 34
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Самопроизвольное срабатывание выхода DOU3
Столкнулся с такой проблемой. Во время загрузки проекта и подключения к контроллеру для отладки самопроизвольно реле DOU3 модуля МС0201010 включается где-то на 1-2 секунды. Сначала я обрезал все связи, потом вообще удалил этот выход с поля программирования, а он все равно срабатывает. Проблема возникает при каждом включении питания контроллера, примерно в конце загрузки операционной системы. При чем все остальные выходы - идеальные, а именно этот срабатывает. Менял все что смог: контроллер SMH4, модуль МС, соединительный кабель, обновлял ядро, форматировал. Есть такая особенность проект не с конструктора, а доработанный самостоятельно. Если загрузить проект с конструктора без изменений то такая проблема не появляется. Настройка выходов модуля МС стоит по умолчанию (галочки отсутствуют). SMLogix 3.32.0165.
Если этот выход не использовать, то проблему и не заметишь. А вот когда выход подключен к пускателю, при каждом включении контактор самопроизвольно включается и отключается. Отследить не представляется возможным так как SMLogix еще не подключился для отладки. Прошу помощи!!! |
08.04.2021, 15:44 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольное срабатывание выхода DOU3
Обновлять ядро не надо, надо только форматировать. Версию лоджика бы поднять.
Приложите ваш проект? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
08.04.2021, 15:55 | #3 |
Member
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 34
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Самопроизвольное срабатывание выхода DOU3
Проект отправил на support@segnetics.com.
|
08.04.2021, 16:12 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольное срабатывание выхода DOU3
Давайте договоримся не размазывать одну тему по разным источникам. Ожидаю проект здесь. Если вы против - напишите и я удалю эту тему.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
08.04.2021, 16:33 | #5 |
Member
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 34
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Самопроизвольное срабатывание выхода DOU3
С уважением!
|
08.04.2021, 17:34 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольное срабатывание выхода DOU3
Спасибо!
Проверять буду в 3.33.213. А теперь, как мне повторить проблему? Вижу, что в проекте у вас DOU3 не задействован. Каков порядок действий? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Arsie, 08.04.2021 в 17:52 |
08.04.2021, 17:53 | #7 |
Member
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 34
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Самопроизвольное срабатывание выхода DOU3
Загружать проект, перед концом загрузки реле в МС щелкнет. Потом выключить и включить контроллер, перед концом загрузки опять реле щелкает.
|