По умолчанию Уставка сбрасывается в ноль

День добрый.
Существует неисправность, которая выводит из эксплуатации данный контроллер SMH 2010.
Неисправность следующего вида: через неопределенный промежуток времени штатной работы контроллера, наступает момент когда становиться невозможным смена аварийных уставок управляемого оборудования. При попытке сменить уставку она сбрасывается в ноль... Подскажите решение данного вопроса.

Последний раз редактировалось Arsie, 23.05.2016 в 13:48
hrust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 13:49   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Уставка сбрасывается в ноль

Цитата:
Сообщение от hrust Посмотреть сообщение
День добрый.
Существует неисправность, которая выводит из эксплуатации данный контроллер SMH 2010.
Неисправность следующего вида: через неопределенный промежуток времени штатной работы контроллера, наступает момент когда становиться невозможным смена аварийных уставок управляемого оборудования. При попытке сменить уставку она сбрасывается в ноль... Подскажите решение данного вопроса.
У вас исчерпан ресурс энергонезависимой памяти. Вопрос решается ремонтом контроллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 14:32   #3
hrust
Новичок
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Уставка сбрасывается в ноль

В чем заключается ремонт. Возможен ли ремонт в наших лабораторных условиях, нашими специалистами
hrust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 14:43   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Уставка сбрасывается в ноль

Цитата:
Сообщение от hrust Посмотреть сообщение
В чем заключается ремонт. Возможен ли ремонт в наших лабораторных условиях, нашими специалистами
В замене микросхемы EEPROM и записи в неё калибровок контроллера.

Может и сможете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 14:49   #5
hrust
Новичок
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В замене микросхемы EEPROM и записи в неё калибровок контроллера.

Может и сможете.
Можно обозначить позиционно данную микросхему.
Каким образом производится запись калибровок. Потребуется ли обновление ядра контроллера?

Обозначте сразу цену ремонта такого типа

Последний раз редактировалось Arsie, 23.05.2016 в 15:20
hrust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 14:56   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Уставка сбрасывается в ноль

Цитата:
Сообщение от hrust Посмотреть сообщение
Обозначте сразу цену ремонта такого типа
Я не заведую коммерческими вопросами, обратитесь к менеджерам. Но они предсказуемо ответят, что диагноз, поставленный "по фотографии", нуждается в лабораторной проверке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 15:00   #7
hrust
Новичок
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Уставка сбрасывается в ноль

Цитата:
Сообщение от hrust Посмотреть сообщение
Можно обозначить позиционно данную микросхему.
Каким образом производится запись калибровок. Потребуется ли обновление ядра контроллера?
А на этот вопрос ответите
hrust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 15:28   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Уставка сбрасывается в ноль

Цитата:
Сообщение от hrust Посмотреть сообщение
Можно обозначить позиционно данную микросхему.
Каким образом производится запись калибровок. Потребуется ли обновление ядра контроллера?
Программатор конечно же нужен будет. Микросхема типовая I2C еепрома, знающий человек её найдёт секунд за пять где-то.

Программатор ищется в гугле, например: http://masterkit.ru/shop/laboratory/...mators/1325519

Вы точно уверены, что хотите попробовать справиться своими силами? Если не работали с AVR, то лучше не нужно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 15:54   #9
hrust
Новичок
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Уставка сбрасывается в ноль

Где взять прошивку? Можно ли скопировать прошивку с рабочего контроллера?
hrust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 16:14   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Уставка сбрасывается в ноль

Цитата:
Сообщение от hrust Посмотреть сообщение
Где взять прошивку? Можно ли скопировать прошивку с рабочего контроллера?
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/kernel/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024