Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 17.09.2013, 15:58   #1
Vlad
Новичок
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Дополнительный датчик

Можно ли подключить к контроллеру Pixel датчик, не участвующий в процессе регулирования в алгоритме приточной вентиляции, а просто показывающий температуру, например, датчик на подающем трубопроводе (чтобы в контроллере он именовался как Тпод.). Как это сделать?
Vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 17:19   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дополнительный датчик

Цитата:
Сообщение от Vlad Посмотреть сообщение
Можно ли подключить к контроллеру Pixel датчик, не участвующий в процессе регулирования в алгоритме приточной вентиляции, а просто показывающий температуру, например, датчик на подающем трубопроводе (чтобы в контроллере он именовался как Тпод.). Как это сделать?
Можно. Например:

1) Включить какой-нибудь датчик при создании проекта. Например, влажности

2) Подписать его "Т под"

3) Настроить датчик

Место, где нужно менять подпись находится элементарно:

Все надписи из меню сосредоточены в макросе "Система меню"

Все надписи из основного экрана сосредоточены в макросе основного экрана

Итого, распишу пункт (2) по шагам:

2.1) Ищем макрос "Основной экран", воспользовавщись поиском. Поиск, как и везде, активируется комбинацией кнопок Ctrl+F

2.2) Поменять текст вам нужно в бегущей строке. Т.е. заходим в макрос "Основной экран" и ищем там макрос "Бегущая строка".

Как вы уже заметили, названия всех макросов очень похожи на то, что происходит в жизни. Т.е. не стоит искать журнал в макросе "Режимы работы". Журнал находится в макросе с названием "Журнал".

2.3) Пробуем зайти в этот макрос. Если не пускает, то заменить его на библиотечный элемент, как на картинке номер один

2.4) Заходим, меняем текст (картинка номер два)

2.5) Выходим из макросов, сохраняем проект кнопкой "Сохранить"

Далее настраиваем датчик:

3.1) Открываем поиск, ищем аналоговые входы

3.2) Ищем "лишний" датчик. В нашем примере это датчик влажности

3.3) Наша цель, вход "Тип датчика"

3.3) Открываем, читаем перечень типов. Например, если нужен Pt1000, то выставляем на входе Тип число "3"

3.4) Сохраняем проект кнопкой "Сохранить"

Всё.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.PNG (91.6 Кбайт, 125 просмотров)
Тип файла: png Безымянный1.PNG (77.0 Кбайт, 111 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 12:03   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дополнительный датчик

Цитата:
Сообщение от Vlad
Из вашего ответа все понял, кроме одного - настройка датчика ( "3.3) Открываем, читаем перечень типов. Например, если нужен Pt1000, то выставляем на входе Тип число "3" ") Не понял, где выставлять число "3"? Переименовать "Тип" на "3" ?
Я не использовал слово "переименовать" по вполне логичной причине - ничего переименовывать не нужно.

Ответ на картинке.



Цитата:
Сообщение от Vlad
Т. е. можно дополнительный датчик Тпод сформировать двумя способами: включить Датчик влажности и заменить на Pt1000 или включить в проект вытяжку и переименовать датчик вытяжки на Тпод?
Способ всего один - любой датчик переименовываем и настраиваем под свою задачу. Ключевое слово "любой". Логично для этого использовать "не нужный" основному алгоритму датчик.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.PNG (6.6 Кбайт, 91 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 18.09.2013 в 13:01
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024