Старый 03.10.2019, 12:47   #1
shaiw
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Добрый день, был в работе контроллер SMH2010, управлял системой микроклимата в контейнера, и работал так 11 лет вопросов к нему не было.
Лето вышла ошибка Logix InstrErr Code - 0x2A01 Adr.- 0x00011BF6 ну и в принципе остановилась работа системы. Мы заказали новый контроллер, но как оказалось перенести алгоритм со старого не возможно.
1. Может ли данная ошибка бы связана с "износом" флеш памяти т.е. у Вас на форуме где-то промелькнула информация что ресурс позволит работать 11 лет. и стоит её просто заменить?
2. У Вас два довольно нормальных конструктора для теплоузла и вентиляции, а случайно для микроклимата нету ? А то писать весь проект в лоджике вообще не вариант, программистов в наших рядах нет - только юзеры .
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20190607_121929.jpg (362.9 Кбайт, 52 просмотров)
Вложения
Тип файла: pdf МКЗ-5000.pdf (640.7 Кбайт, 19 просмотров)
shaiw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 13:12   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Цитата:
Сообщение от shaiw Посмотреть сообщение
1. Может ли данная ошибка бы связана с "износом" флеш памяти т.е. у Вас на форуме где-то промелькнула информация что ресурс позволит работать 11 лет. и стоит её просто заменить?
Вытащите батарейку из контроллера и дайте ему полежать минут 20. Не уверен, но вдруг поможет.

Износ тут не при чём.



Цитата:
Сообщение от shaiw Посмотреть сообщение
2. У Вас два довольно нормальных конструктора для теплоузла и вентиляции, а случайно для микроклимата нету ? А то писать весь проект в лоджике вообще не вариант, программистов в наших рядах нет - только юзеры .
Микроклимат - это очень уж широкое понятие. Вентиляция тоже микроклимат обеспечивает, например.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 08:55   #3
shaiw
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

С батарейкой мы уже игрались, не помогает.
Данная ошибка появляется не всегда сразу, может через час вылезти после перезагрузки, а может и через минуту.
Я уже думал про конструктор с вентиляцией, будем колхозить из него походу, правда там нет попеременного включения кондиционеров, ну и много чего нету...
В принципе если не найдём решения с этим вопросом не у Вас не у производителя контейнера - соберём на терморегуляторах.
Ну а описание системы микроклимата лежит во вложении...
Меня более интересовал вопрос, есть ли расшифровки аварийных сообщений данного типа, может она указывает на конкретную неисправность ? Внешних повреждений нет вроде.
shaiw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2019, 15:07   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Цитата:
Сообщение от shaiw Посмотреть сообщение
С батарейкой мы уже игрались, не помогает.
Данная ошибка появляется не всегда сразу, может через час вылезти после перезагрузки, а может и через минуту.
Питается контроллер от трансформатора или от блока питания?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 06:57   #5
shaiw
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Когда был в щите, то питался от RPS-C2014B, сейчас мы демонтировали контроллер и он питается от лабораторного источника питания.
Да я тоже сначала подозревал источник питания, но увы, всё тоже самое.
Авария "Logix InstrErr Code" приходит рамдомно может сразу выскочить, а может и час поработать.
Собрали типа стенда на тумблерах и светодиодах и на данный момент тестим старый блок ну и учимся программировать новый .
shaiw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 10:55   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Цитата:
Сообщение от shaiw Посмотреть сообщение
Когда был в щите, то питался от RPS-C2014B, сейчас мы демонтировали контроллер и он питается от лабораторного источника питания.
Да я тоже сначала подозревал источник питания, но увы, всё тоже самое.
Авария "Logix InstrErr Code" приходит рамдомно может сразу выскочить, а может и час поработать.
Собрали типа стенда на тумблерах и светодиодах и на данный момент тестим старый блок ну и учимся программировать новый .
Так источник питания меняли? Вместо лабораторного какой-нибудь простой БП с неизменяемыми характеристиками.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 20:03   #7
shaiw
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Так источник питания меняли? Вместо лабораторного какой-нибудь простой БП с неизменяемыми характеристиками.
Источник питания не причём, залил новый проект в контроллер и он пока работает. Проект конечно не тот что мне нужен, так как опыта с лоджиком нет, контроллер просто отображает температуру(датчики PT1000 заменены на подстроечные резисторы), но зато бегущей строкой .
Вот что ещё хочется спросить:
1. При включении нового (из коробки) контроллера в нем была тестовая программа, можно ли её где нибудь скачать?
2. У вас там нигде нет макроса управления двумя кондиционерами - с возможностью ротации и аварийного включения второго если работающий кондиционер не стравляется?
shaiw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 11:11   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Цитата:
Сообщение от shaiw Посмотреть сообщение
Источник питания не причём, залил новый проект в контроллер и он пока работает. Проект конечно не тот что мне нужен, так как опыта с лоджиком нет, контроллер просто отображает температуру(датчики PT1000 заменены на подстроечные резисторы), но зато бегущей строкой .
Вот что ещё хочется спросить:
1. При включении нового (из коробки) контроллера в нем была тестовая программа, можно ли её где нибудь скачать?
2. У вас там нигде нет макроса управления двумя кондиционерами - с возможностью ротации и аварийного включения второго если работающий кондиционер не стравляется?
1) Она вам ничего не даст, можете не приписывать ей волшебных свойств

2) Поищите на форуме макрос для двух насосов и включении второго, если первый не справляется.


Если загрузка помогла, то это одно из трёх:

а) Повреждена память. Маленькая программа не попадает на область повреждения. Большая программа попадёт. Контроллер неисправен.

б) Флеш-память "утекла", загрузка программы обновила ячейки. Контроллер условно исправен, проблема проявится через аналогичный срок, когда ячейки заново "утекут".

в) Произошёл сбой памяти из-за внешнего воздействия (та же радиация, например). В результате одна ячейка "утекла". Данные сбои носят вероятностный характер с очень низкой степенью вероятности. Загрузка программы обновила ячейку. Контроллер полностью исправен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2019, 19:29   #9
shaiw
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) Она вам ничего не даст, можете не приписывать ей волшебных свойств

2) Поищите на форуме макрос для двух насосов и включении второго, если первый не справляется.


Если загрузка помогла, то это одно из трёх:

а) Повреждена память. Маленькая программа не попадает на область повреждения. Большая программа попадёт. Контроллер неисправен.

б) Флеш-память "утекла", загрузка программы обновила ячейки. Контроллер условно исправен, проблема проявится через аналогичный срок, когда ячейки заново "утекут".

в) Произошёл сбой памяти из-за внешнего воздействия (та же радиация, например). В результате одна ячейка "утекла". Данные сбои носят вероятностный характер с очень низкой степенью вероятности. Загрузка программы обновила ячейку. Контроллер полностью исправен.


1.Начальная программа нужна была только для того что прикольно тестила дисплей, входы, выходы, а так да применения ей нет.
2. При усложнении проекта контроллер действительно дал сбой, но на стадии загрузки, ну и тут тоже есть варианты:
а, Либо это случай 2.а и контроллер неисправен.
б, Либо новая версия лоджика не совместима с существующим ядром.
Сейчас более не буду "играться" со старым контроллером, позже когда новый допилю, то и просто заменю мегу и флеш за одно, жалко столь прикольный контроллер на полку забрасывать...
Как я понял из форума:
1. в меге храниться "ядро" и скомпилированный проект, а в флешке данные "уставок", журнал и.т.д. ?
2. На счет макроса "двух насосов", пока он для меня слишком сложен.
shaiw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 09:35   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Цитата:
Сообщение от shaiw Посмотреть сообщение
2. При усложнении проекта контроллер действительно дал сбой, но на стадии загрузки, ну и тут тоже есть варианты:
Нет, это уже другое. Обычно повинен преобразователь USB<>RS485.

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1432


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 14:13   #11
shaiw
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет, это уже другое. Обычно повинен преобразователь USB<>RS485.

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1432
Я неправильно описал ситуацию:
Проект в новый контроллер грузится и запускается, а в старый контроллер может загрузится и контроллер не стартует ( пустой экран ) или выскакивает "Logix InstrErr". И у меня комп с нормальным com портом, через USB ошибки были, поэтому нашел комп с нормальным портом.
shaiw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 14:20   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Цитата:
Сообщение от shaiw Посмотреть сообщение
Я неправильно описал ситуацию:
Проект в новый контроллер грузится и запускается, а в старый контроллер может загрузится и контроллер не стартует ( пустой экран ) или выскакивает "Logix InstrErr". И у меня комп с нормальным com портом, через USB ошибки были, поэтому нашел комп с нормальным портом.
А проект случайно не консутркторский?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2019, 06:26   #13
shaiw
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А проект случайно не консутркторский?
Нет, сборная "солянка"
Вложения
Тип файла: psl проект.psl (324.1 Кбайт, 25 просмотров)
shaiw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2019, 10:45   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Цитата:
Сообщение от shaiw Посмотреть сообщение
Нет, сборная "солянка"
Проверили ваш проект, грузится.

- возможно помехи на преобразователь, попробуйте протестировать на столе
- у меня был глюк, когда моя система грузила проекты с этой ошибкой, для эксперемента попробуйте загрузить с другой машины. Помогло удаление начисто+какого-то софта и установка заново.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 03.03.2020 в 11:20
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 09:20   #15
shaiw
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Добрый день, наконец то китайцы прислали USBASP, что бы поменять(обновить) прошивку на этом контроллере,
1. у меня контроллер:
С2010С-4223-01-6 сер номер:110947 т.е прошивка для него - xxx3-01-x.a90
2. Так как UsbAsp не поддерживается рекомендованными Вами программами то была выбрана программа AVRDUDE_Prog 3.3, в принципе она видит контроллер и указанную прошивку заливает в контроллер, но я не проверил fuses и контроллер не заработал. На дисплее версия по 02.20.0001.Е и лоджик не может в него загрузить ничего...
Можно ли у Вас узнать правильную комбинацию Fuses так как в описании не все указаны и непонятно что такое "Full amplitude". скрин с сайта http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog...part=ATmega128
с калькулятором я вложил...
Изображения
Тип файла: jpg Новый точечный рисунок.jpg (221.0 Кбайт, 30 просмотров)

Последний раз редактировалось shaiw, 03.03.2020 в 09:24 Причина: забыл приложить скрин
shaiw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 11:33   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Цитата:
Сообщение от shaiw Посмотреть сообщение
Добрый день, наконец то китайцы прислали USBASP, что бы поменять(обновить) прошивку на этом контроллере,
1. у меня контроллер:
С2010С-4223-01-6 сер номер:110947 т.е прошивка для него - xxx3-01-x.a90
2. Так как UsbAsp не поддерживается рекомендованными Вами программами то была выбрана программа AVRDUDE_Prog 3.3, в принципе она видит контроллер и указанную прошивку заливает в контроллер, но я не проверил fuses и контроллер не заработал. На дисплее версия по 02.20.0001.Е и лоджик не может в него загрузить ничего...
Можно ли у Вас узнать правильную комбинацию Fuses так как в описании не все указаны и непонятно что такое "Full amplitude". скрин с сайта http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog...part=ATmega128
с калькулятором я вложил...
Гугл говорит, что Full Amplitude в вашем случае СКОРТ. Вам терять уже нечего, попробуйте


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 13:01   #17
shaiw
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

А можно у Гугла спросить Вашего настройки в фьзах тактового генератора, мой мне даёт кучу комбинаций,
Понятно что внешний Hf и 1к СК, а задержка нужна и какая?
shaiw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 16:25   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Цитата:
Сообщение от shaiw Посмотреть сообщение
А можно у Гугла спросить Вашего настройки в фьзах тактового генератора, мой мне даёт кучу комбинаций,
Понятно что внешний Hf и 1к СК, а задержка нужна и какая?
Скрины в документе на PD-80 не помогают?

https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/soft/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2020, 10:55   #19
shaiw
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Скрины в документе на PD-80 не помогают?

https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/soft/
Добрый день, скрины не сильно помогли, с настройкой тактового генератора все равно не понятно нужна ли задержка ?
1. вопрос - на индикаторе надпись " Kernel of SMLogix 02.20.0001.E (c) Segnetics 2006 - ЭТО УЖЕ НОВОЕ ЯДРО?
2. сейчас не один проект не "помещается" в контроллер так и пишет лоджик нету места, причём любой проект даже очень маленький - физический проект "хранится" во внешней флеш памяти?
shaiw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2020, 14:17   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Цитата:
Сообщение от shaiw Посмотреть сообщение
Добрый день, скрины не сильно помогли, с настройкой тактового генератора все равно не понятно нужна ли задержка ?
1. вопрос - на индикаторе надпись " Kernel of SMLogix 02.20.0001.E (c) Segnetics 2006 - ЭТО УЖЕ НОВОЕ ЯДРО?
2. сейчас не один проект не "помещается" в контроллер так и пишет лоджик нету места, причём любой проект даже очень маленький - физический проект "хранится" во внешней флеш памяти?
Нет, надпись неправильная. Но ели вы её видите, значит задержка в норме)

Версия ядра должна быть 244 или 246. Попробуйте обнулить еепром меги.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2021, 11:55   #21
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Добрый день.
Сегодня прислали фотографию с экраном.
Утверждают, что появилось во время работы. После отключения питания работа восстановилась. Контроллер проработал исправно года 3. Что это означает и чего можно ожидать далее?
Изображения
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2021-07-07 at 09.40.06.jpeg (78.9 Кбайт, 18 просмотров)
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2021, 12:08   #22
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Сегодня прислали фотографию с экраном.
Утверждают, что появилось во время работы. После отключения питания работа восстановилась. Контроллер проработал исправно года 3. Что это означает и чего можно ожидать далее?
Питание переменное?

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5156


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2021, 13:17   #23
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Постоянка, 24В.
Так что? Уже менять контроллер?
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2021, 13:27   #24
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

А про батарейку в начале темы читали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2021, 13:58   #25
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Про батарейку читали. Но пока обошлось отключением питания (общего). Вы ответьте, что делать? Менять контроллер или батарею? Или перезаливать проект?
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2021, 14:39   #26
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
Про батарейку читали. Но пока обошлось отключением питания (общего). Вы ответьте, что делать? Менять контроллер или батарею? Или перезаливать проект?
Один раз это случилось? Или повторяется? Наблюдением поделитесь?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2021, 14:41   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
Про батарейку читали. Но пока обошлось отключением питания (общего). Вы ответьте, что делать? Менять контроллер или батарею? Или перезаливать проект?
Если батарея менее 2.8В и нужны часы - менять батарею. Иначе - отключить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2021, 16:11   #28
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Один раз это случилось? Или повторяется? Наблюдением поделитесь?
Пока первый и единственный раз за всё время. Но заказчик поднял панику. Пообещал ему связаться с производителем контроллера и узнать, что делать.


Добавлено через 12 минут


И ещё вопрос не по теме, но раз уж все тут собрались: сегодня отправил заказчику (уже другому) файл проекта для самостоятельной заливки и ссылку на последнюю версию Logix(a) - 3.33. В контроллере (TRIM5) проект декабря 2020 года (вероятно версии 3.30 или 3.32) При попытке загрузить проект Logix начал ругаться на устаревшее ПО в контроллере. Поставили Logix 3.30 - не открывается: версия открываемого проекта более новая. Установили Logix 3.32 - проект открылся, но снова устаревшее ПО в контроллере. Как быть-то теперь? Там ещё модуль FMR, его тоже перешивать нужно?

Последний раз редактировалось dp38, 07.07.2021 в 16:27
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2021, 18:02   #29
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Пошло дело! Теперь второй случай за сегодня.
Я так понимаю, что коды особого значения не имеют. Манипуляции с батареей устраняют проблему или только сбрасывают аварию? Что ответить заказчику? Отправлять контроллер в ремонт?
Изображения
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2021-07-07 at 16.47.15.jpeg (111.4 Кбайт, 6 просмотров)
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2021, 19:04   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
Пошло дело! Теперь второй случай за сегодня.
Я так понимаю, что коды особого значения не имеют. Манипуляции с батареей устраняют проблему или только сбрасывают аварию? Что ответить заказчику? Отправлять контроллер в ремонт?
Авария может возникать из-за севшей батареи. Батарею в этом случае нужно убрать или подождать, пока сядет сильнее.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024