Привет! Есть вопрос от "чайника". Как поменять IP адрес контроллера в уже загруженном проекте без "перетряхивания" контроллерами? Явного и быстрого пунктика я в интерфейсе не нашел.
Заранее благодарю откликнувшихся.
SerGAANT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 12:00   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена адреса IP контроллера в программе SMLogix

Цитата:
Сообщение от SerGAANT Посмотреть сообщение
Привет! Есть вопрос от "чайника". Как поменять IP адрес контроллера в уже загруженном проекте без "перетряхивания" контроллерами? Явного и быстрого пунктика я в интерфейсе не нашел.
Заранее благодарю откликнувшихся.
Какого контроллера-то?

В справке в поиск что-то типа "смена адреса" вводить не пробовали?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 12:11   #3
SerGAANT
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Moscow
Сообщения: 12
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена адреса IP контроллера в программе SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какого контроллера-то?

В справке в поиск что-то типа "смена адреса" вводить не пробовали?
Контроллера любого, загруженного с развернутым проектом. И ничего похожего на нужный мне ответ не дает справка. смотрел.
SerGAANT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 12:15   #4
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Смена адреса IP контроллера в программе SMLogix

Цитата:
Сообщение от SerGAANT Посмотреть сообщение
Привет! Есть вопрос от "чайника". Как поменять IP адрес контроллера в уже загруженном проекте без "перетряхивания" контроллерами? Явного и быстрого пунктика я в интерфейсе не нашел.
Заранее благодарю откликнувшихся.
Ищи в системном меню.. в разделе сеть

Пы.Сы. скажи название контролера
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 12:19   #5
SerGAANT
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Moscow
Сообщения: 12
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена адреса IP контроллера в программе SMLogix

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Ищи в системном меню.. в разделе сеть

Пы.Сы. скажи название контролера
Контролер TRIM5. Есть пункт "Параметры связи". Там все про COM. IP нет.
SerGAANT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 12:26   #6
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Смена адреса IP контроллера в программе SMLogix

Цитата:
Сообщение от SerGAANT Посмотреть сообщение
Контролер TRIM5. Есть пункт "Параметры связи". Там все про COM. IP нет.

На самом контролере одновременно нажимаете ИНФО и МЕНЮ

появляется системное меню
третьим пунктом СЕТЬ
в вкладке выбрать Ethernet
выбрать Lan2 если подключено через шнурок

В конце не забыть нажать " Применить "
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 12:32   #7
SerGAANT
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Moscow
Сообщения: 12
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена адреса IP контроллера в программе SMLogix

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
На самом контролере одновременно нажимаете ИНФО и МЕНЮ

появляется системное меню
третьим пунктом СЕТЬ
в вкладке выбрать Ethernet
выбрать Lan2 если подключено через шнурок

В конце не забыть нажать " Применить "
Это я знаю. Я вопрос задал о смене IP адреса уже выбранного в проект контролера в создаваемом, редактируемом проекте в самой программе SMLogix.


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от SerGAANT Посмотреть сообщение
Это я знаю. Я вопрос задал о смене IP адреса уже выбранного в проект контролера в создаваемом, редактируемом проекте в самой программе SMLogix.
Мелочь, но похоже нет такой функции. Жаль. Перетряхивять корзину с девайсами запарился(
SerGAANT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 12:45   #8
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Смена адреса IP контроллера в программе SMLogix

Цитата:
Сообщение от SerGAANT Посмотреть сообщение
Это я знаю. Я вопрос задал о смене IP адреса уже выбранного в проект контролера в создаваемом, редактируемом проекте в самой программе SMLogix.
Если проект залит , то уже без перезаливки ни как. и на будующее выводить в проекте из блока свойств слейва на меню проекта
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 13:02   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена адреса IP контроллера в программе SMLogix

Цитата:
Сообщение от SerGAANT Посмотреть сообщение
Мелочь, но похоже нет такой функции. Жаль. Перетряхивять корзину с девайсами запарился(
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...rties_trim.htm

Проблема в том, что вы задали вопрос в такой форме, что вас, кроме меня, никто не понял. Всё в справке есть. Правда я до сих пор не понимаю, зачем это делать через лоджик, если проще и быстрее в системном меню. Всё одно из корзины доставать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 13:42   #10
SerGAANT
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Moscow
Сообщения: 12
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена адреса IP контроллера в программе SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...rties_trim.htm

Проблема в том, что вы задали вопрос в такой форме, что вас, кроме меня, никто не понял. Всё в справке есть. Правда я до сих пор не понимаю, зачем это делать через лоджик, если проще и быстрее в системном меню. Всё одно из корзины доставать.
Спасибо и на этом. К жаргону, сленгу местному привыкаю)
SerGAANT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 13:56   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена адреса IP контроллера в программе SMLogix

Цитата:
Сообщение от SerGAANT Посмотреть сообщение
Спасибо и на этом. К жаргону, сленгу местному привыкаю)
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...c_smh2gi_2.htm - конкретно это вы увидели? Это прямой ответ на ваш вопрос, как это сделать именно через лоджик.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 14:35   #12
SerGAANT
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Moscow
Сообщения: 12
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена адреса IP контроллера в программе SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...c_smh2gi_2.htm - конкретно это вы увидели? Это прямой ответ на ваш вопрос, как это сделать именно через лоджик.
Это возможно только при начальной заливке проекта или смене контролера. Я имел ввиду в начальном вопросе уже залитый проект.


Добавлено через 29 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...rties_trim.htm

Проблема в том, что вы задали вопрос в такой форме, что вас, кроме меня, никто не понял. Всё в справке есть. Правда я до сих пор не понимаю, зачем это делать через лоджик, если проще и быстрее в системном меню. Всё одно из корзины доставать.
На форуме выбрал эту ветку "SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании", поэтому самый первый вопрос не развернут.

Последний раз редактировалось SerGAANT, 10.02.2021 в 15:01
SerGAANT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 15:28   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена адреса IP контроллера в программе SMLogix

Цитата:
Сообщение от SerGAANT Посмотреть сообщение
Это возможно только при начальной заливке проекта или смене контролера. Я имел ввиду в начальном вопросе уже залитый проект.
Не умничайте. Именно это диалог и делает - меняет настройки без наличия проекта.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 16:03   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена адреса IP контроллера в программе SMLogix

Цитата:
Сообщение от SerGAANT Посмотреть сообщение
Это возможно только при начальной заливке проекта или смене контролера. Я имел ввиду в начальном вопросе уже залитый проект.
А если тут посмотреть.

Безымянный.png



Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...c_smh2gi_2.htm - конкретно это вы увидели? Это прямой ответ на ваш вопрос, как это сделать именно через лоджик.
УПС! Уже было - проглядел.

P.S. На 2Gi это никогда толком не работало.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 20:14   #15
SerGAANT
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Moscow
Сообщения: 12
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена адреса IP контроллера в программе SMLogix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А если тут посмотреть.

Вложение 8973



УПС! Уже было - проглядел.

P.S. На 2Gi это никогда толком не работало.
смена_адреса.jpg

Ура! Нашел, что мне нужно было. Не верил, что этого нет в программе. При щелчке на адрес можно его менять. Все просто.
SerGAANT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 21:24   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена адреса IP контроллера в программе SMLogix

Цитата:
Сообщение от SerGAANT Посмотреть сообщение
Вложение 8975

Ура! Нашел, что мне нужно было. Не верил, что этого нет в программе. При щелчке на адрес можно его менять. Все просто.
А просто справочку почитать по ссылке Арсения ?

Безымянный.png
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2021, 10:36   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена адреса IP контроллера в программе SMLogix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А просто справочку почитать по ссылке Арсения ?
А мне нравится такой подход к жизни) Можно самому исследовать мир, столько удивительного открывается в самых неожиданных местах


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024