Проект панели на 6 ВУ не работает (нет проблемы)
Дабы не плодить темы...
Впервые применяю Трим5 как выносную панель для Пикселя. Залил оба проекта (в Трим проект и для одной установки, и для нескольких пробовал), соединил порты RS485, адреса выставил, в пиксе отключил мастер-запросы - нет связи. (ТРИМ питалась сперва по УСБ от зарядника мобилы, потом подключил к компу, драйвер установился). Вычитал тут за необходимость обновить ядро панели при версии лоджика 3.28 и выше - пробегает строка почти до конца и дуля - "проверьте УСБ подключение". Обновил лоджик до 3,30 - тот же результат, только пишет "Ошибка обновления". УСБ-шнуры от телефонов использую. Что не так делаю? ПС. Проект формировал Конструктором v.1.51. |
12.07.2019, 10:04 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 как выносная панель
Цитата:
Скачайте версию 3.28.146, обновлять прошивку следует из версии, которую используете. В триме обновлять нужно образ линукс, если есть другой шнурок, попробуйте им, в 90% случаев не удаётся прошить из-за некачественного кабеля. Ну и проекты приложить не лишним будет. |
|
12.07.2019, 10:31 | #3 |
Member
Регистрация: Jun 2010
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 как выносная панель
перевожу более развернуто и перефразированно:
В трим заливал стандартный проект панели на 1 и 6 приточек. пробовал обновлять прошивки ТРИМ из разных версий лоджика (3,28 и 3,30) с разными ответами системы, но с одним, отрицательным, результатом. прошивка образа "линух" предлагается только через УСБ, потому иного варианта не было. Витуху LAN при этом не отключал. Кабели пробовал 2 шт от разных телефонов,.... третий, от моего, не влез в окно настенного кронштейна (поздно было, не подумал убрать его).... |
12.07.2019, 11:02 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 как выносная панель
Цитата:
1) Скачать версию 3.28.146. Полную версию, НЕ лайт. 2) Подключить контроллер по USB. Влияние кабеля: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3942 3) Форматировать контроллер. Кнопкой "Форматировать" и никакой другой. Если не работает: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813 4) Загрузить проект пульта. 5) Бинго. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.07.2019, 12:16 | #5 |
Member
Регистрация: Jun 2010
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 как выносная панель
Благодарствую. Попробую.
|
12.07.2019, 21:11 | #6 |
Member
Регистрация: Jun 2010
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 как выносная панель
В общем купил кабель с маркировкой 28AWG/IP+24AWG/2C длиной 1.5 м,
воткнул в материнку напрямую. скачал лоджик 3.28.146 - все равно в конце загрузки при форматировании пишет "проверить усб подключение". WTF ? неужто не годен кабель? |
12.07.2019, 21:29 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 как выносная панель
Цитата:
причем не работают свиду отличные кабели - оплетка, толстые, короткие |
|
13.07.2019, 12:52 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 как выносная панель
я так понял сейчас проблема что обновить по usb не получается
1. а проект по usb грузится? в свойствах трим в лоджике выбираете usb и тест связи 2. в папке с лоджиком лежит sm_tftp.exe, sm_serv_exe если запустить его ошибка вываливается или ничего не происходит? 3. в брандмауэре галки разрешить у всех процессов sm_tftp и sm_serv_exe на всех сетях? в панели упр. в брандм. слева открыть список если бранд отключен и там не активно, антивирус выгружали? 4. перемычку пробывали? https://forum.segnetics.com/showpost...30&postcount=4 Последний раз редактировалось Ruslangsm, 10.09.2019 в 18:08 |
14.07.2019, 21:18 | #9 |
Member
Регистрация: Jun 2010
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 как выносная панель
доброго дня.
Сегодня поменял УСБ кабель, ядро отформатировал. Залил проект панели. нет связи с Пикселем. Бинги не получилось. Что в этот раз не так? |
15.07.2019, 10:43 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 как выносная панель
Цитата:
Пришлите, пожалуйста, версии установленного ПО в контроллере. Проще всего сделать скриншот, зайдя на контроллер через браузер и посмотрев системную информацию. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.07.2019, 22:33 | #11 |
Member
Регистрация: Jun 2010
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 как выносная панель
Пошагово:
залил в Пиксель проект, проводом соединил оба порта. поставил адрес в сист. меню, отключил запросы "мастера" зашел в настройки приточки на панели, поставил адрес там, терминатор пробовал и вкл и выкл. питал панель от усб с компа, пиксель от БП Последний раз редактировалось Arsie, 16.07.2019 в 13:37 |
16.07.2019, 11:39 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 как выносная панель
Верно.
Верно. Какой адрес, какой контроллер? Бессмысленное действие, подробности в РЭ. Какой адрес? Верно. При питании от USB порт RS485 неактивен, подробности в РЭ. Верно. Пропущен шаг выбора порта связи в настройках панели. по умолчанию это Ethernet/Wi-Fi. Суть проблемы стала немного яснее? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.07.2019, 11:47 | #13 |
Member
Регистрация: Jun 2010
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 как выносная панель
В РЭ я прочел, что при питании от усб не работает датчик СО2....про порт RS упоминаний чёйта не припомню....
Адрес в запросах трим и в пикселе одинаковый, естественно... |
16.07.2019, 11:49 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 как выносная панель
Чёйта не чёйта, а несколько дней своих вы убили. И в теме про пиксель история повторяется.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.07.2019, 13:25 | #15 |
Member
Регистрация: Jun 2010
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 как выносная панель
Насчет упоминания в инструкции порта - выяснил почему не увидел....
Не понял причем тут пиксель...я виноват в том что стандартный проект перестал влезать? |
16.07.2019, 13:33 | #16 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 как выносная панель
Цитата: