Не работает по расписанию
Залил в контроллер Pixel 2514 проект созданный в конструкторе, в Logix нечего не менял!
Модуль памяти и батарея в контроллер установлены. Установка не хочет работать по расписанию, все остальное работает. До этого с расписанием не сталкивался. Может в logix чего-то изменять надо? Может само расписание неправильно настраиваю? Под рукой есть контроллер, но нет модуля памяти, поэтому не могу посмотреть что происходит в режиме отладки. Проект прилагаю, помогите! |
21.11.2013, 19:57 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Не работает по расписанию
А в меню Параметры включил ту работу по тому расписанию?
|
22.11.2013, 10:26 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает по расписанию
Цитата:
Это мое первое сообщение на форуме, которому многим обязан ценными советами и оригинальными решениями. С подобной проблемой я столкнулся. Вы к сожалению не указали версию конструктора в котором собирали, и я смею предположить что у вас нет одной связи в макросе. Смотрите макрос "Система меню" внутри которого есть макрос "расписание" Влевой части которого есть переменная логического типа "режим Таймер" так вот скорее всего у вас там нет связи с переменной "Режим таймер", которая находится чуть выше и эта переменная имеет связъ только с макросом "Параметры" так вот сделайте еще одну связъ с макросом "Расписание" к переменной "режим таймер" П.с. незнаю почему это происходит скорее всего что-то с конструктором П.с. прошу прощения нед под рукой скриншотера картинку выложить нет возможности |
|
22.11.2013, 10:31 | #4 |
Новичок
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает по расписанию
Включил!
И вот еще какая фигня: я ставлю время (в меню корректировка времени), и жду. По расписанию установка должна запустится через 3 минуты, проходит 5 и нечего. Я влезаю в меню расписание и оп запустилась. Ну жду через 5 минут установка должна остановиться проходит 10 и нефига! |
22.11.2013, 10:49 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает по расписанию
Цитата:
Да действительно этой связи нет. И я грешил на конструктор, но вот проверить в отладке возможности не было, так как нет модуля памяти под рукой. И расписание я использовал первый раз, поэтому не мог сверить с рабочими проектами. Версия конструктора v1.21(сборка2). Огромное спасибо вам CPU8bit! |
|
23.11.2013, 10:15 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не работает по расписанию
Да, это баг этой конкретной версии Конструктора. Уже давно исправлен.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |