|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
29.04.2022, 12:21 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Не могу загрузить программу в Pixel1211
имеется pixel1211
Версия смлоджикс 3.34.0112 Не могу загрузить в контроллер программу, написанную на Конструкторе. Связь с контроллером есть. Симптомы такие: В контроллере была заводская программа для приточки. Нажимаю кнопку "подключиться с отладкой" - подключается и типа в отладке.. но на экране пикслея не появлялось сообщений о загрузке программы. Ну и программа не изменилась по сути. Попробовал загрузить без отладки. Типа процесс прошел ошибок не выдал (но на пикселе ничего не менялось - моргнул экран и все). И программа не загрузилась. Отформатировал контроллер. Форматирование выполнилось. Но после этого также программа не загрузилась. На объекте нахожусь, качаю 32-ой лоджик.. но поможет или нет не знаю... |
29.04.2022, 13:12 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Не могу загрузить программу в Pixel1211
лучше 28й для пикселя
|
29.04.2022, 13:12 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 143
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Не могу загрузить программу в Pixel1211
У меня 3.34.0112 грузит без проблем. И отлаживает. Даже лучше, чем 3.32, который после нескольких загрузок терял порт на моём компе.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.04.2022, 15:32 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не могу загрузить программу в Pixel1211
Цитата:
Оказалось все банально - программа не входила в контроллер и никаких ругательств на эту тему не выдавала. Удалил переменные для скады и все вошло. Но пока догадался в чем дело потерял лишний час времени. PS 32-ой лоджик у меня не запустился 28-ой не открыл проект потому что он сохранен был для 32-го. После этих манипуляций у меня испортился проект - не получалось зайти в меню - сразу выкидывало на главный экран. Пришлось генерировать программу снова. |
|
06.05.2022, 08:25 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не могу загрузить программу в Pixel1211
Цитата:
|
|
06.05.2022, 11:17 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не могу загрузить программу в Pixel1211
Должен поругаться, прикрепите этот проект, посмотрю.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.05.2022, 12:37 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не могу загрузить программу в Pixel1211
Вот проект. Загрузите его в 12-ый пиксель.
|
06.05.2022, 13:09 | #8 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не могу загрузить программу в Pixel1211
Была подобная беда, только с SMH2G, очень старым... прошил ядро, на самое свежее(через НТ это удалось только сделать кстати) и тогда все нормально заработало, в плане подключения для отладки, загрузки проектов и прочего... А так - все один в один по симптомам - видит, типа подключился и прочее
|
06.05.2022, 15:17 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не могу загрузить программу в Pixel1211
У меня удаление переменных не помогло. Спасибо за проект!
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.05.2022, 15:24 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не могу загрузить программу в Pixel1211
|
06.05.2022, 17:03 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не могу загрузить программу в Pixel1211
нет, это зафиксировал.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |