Проблема опроса 2-х Pixel по Ethernet. Если не решу проблему то через пару дней проблема будет уже с 8-ю Pixel.
К сути проблемы: Шкаф собран на 2-х PIXEL, каждый управляет своей вент. системой. Trim5 в качестве панели оператора висит на дверце шкафа. Один пиксель подключен к Lan1 второй к Lan2. Pixel П (назавем систему приток) IP адрес 192.168.100.20 Pixel В (назавем систему вытяжка) IP адрес 192.168.100.30 Если панель TRIM5 имеет IP адрес 192.168.100.10, то панель опрашивает только Pixel П. Если панель TRIM5 имеет IP адрес 192.168.100.50, то панель опрашивает только Pixel В. Настройки маски и шлюза везде одинаковые Маска 255.255.255.0 Шлюз 192.168.0.1 Было проделано: 1. Всо подключено к не управляемому коммутатору. Результат тот же 2. Trim обнавлено ПО с форматированием. 3. Заданны разные IP адреса в 3-тей группе. 4. Замена сетевых карт на Pixel-ях SMLogix 3.33.0194 Такое ощущение что trim не может опросить больше одного контроллера, но это бред! |
14.03.2021, 14:05 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Del
|
14.03.2021, 14:39 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Цитата:
|
|
14.03.2021, 15:59 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Маленькая корректировка.
Я заставил трим увидеть два пикселя. Сделал следующее: 1-ый пиксель посадил на Lan2 и задал адрес 192.168.100.20 2-ой пиксель посадил на Lan1 и задал адрес 192.168.200.30 Так же изменил шлюзы: на первом пикселе 192.168.0.1 на втором пикселе 192.168.100.1 В триме Lan2 имеет адрес 192.168.100.10 Lan1 имеет адрес 192.168.200.50 Таким образом оба пикселя опрашиваются и все ок. Остается вопрос с 8-ю пикселями. На триме 8-и портов нет |
14.03.2021, 18:04 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 147
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Цитата:
Почему не сделать всё нормально в одной подсети 0.*? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.03.2021, 20:03 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Стоило тему создавать? Вам 4 часа понадобилось чтоб по умничать с настройками.
|
14.03.2021, 21:26 | #7 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Цитата:
Мост Трим создавать не умеет. Штатно. Цитата:
|
||
15.03.2021, 09:05 | #8 | ||
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Цитата:
Добавлено через 7 минут Цитата:
И сейчас остается проблемма именно с реализацией подключения Трима и 8-и пикселей к 10ти портовому комуатору Moxa. Оговорюсь заранее, это будут другие контроллеры и другой Трим, т.к. это другой шкаф управления и его пока даже в сеть не включал, но включу во вторник или среду. И если на нем будет така-же проблема как описанная в первом сообщении, то у меня будет всего 1-2 суток на решение проблемы и отладку ШУ. Именно поэтому хотелось бы услышать возможные причины такого поведения. Добавлено через 13 минут Крайний случай буду переводить на RS-485. Почему не сделано изночально на RS-485? Потому что ТЗ от заказчика это наличие диспетчеризации верхнего уровня по RS-485. И в этом случае придется добавлять преобразователь Ethernet-RS485, что не желательно. Добавлено через 18 минут Подсеть 100 выбрана из-за корпаротивной сети. у меня ноут в этой сети. если это проблема то переведу на 0, это не принципиально. Последний раз редактировалось gaa, 15.03.2021 в 09:24 |
||
15.03.2021, 10:23 | #9 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
А зачем подключали оба Пикселя к разным Ethernet портам Трима?
Один хрен - ставить коммутатор в случае с 8-ю Пикселями. P.S. хаб и свитч - разные устройства |
15.03.2021, 10:26 | #10 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
У меня 2 разных типа шкафов. 1 тип с двумя пикселями. 2 тип с 8-ю пикселями. В первом типе я комутатор не ставлю.
|
15.03.2021, 10:59 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 147
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Цитата:
Во втором случае нужно создавать одну подсеть и использовать один порт Трима - этим вы себе уже заморочили голову и загнали на себя ужасов. Используйте подсеть 192.168.0.*, другие подсети создавайте только тогда, когда чётко будете понимать, что такое шлюз и маска. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.03.2021, 16:21 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Цитата:
|
|
16.03.2021, 11:05 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 147
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Такие, как у вас случаи я называю "горе от ума", т.е. вы сделали всё для того, чтобы ваш эксперимент провалился Т.е. напридумывали себе сложностей и в них же и запутались
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.03.2021, 17:10 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Цитата:
Адреса Трим 192.168.0.1 пиксель 1 192.168.0.10 пиксель 2 192.168.0.20 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 в такой конфигурации трим видит только пиксель1. Если поменять адрес на триме на 50, т.е. больше 20-ти то трим видит только пиксель 2 Добавлено через 9 минут адреса modbus пиксель 1 1 пиксель 2 2 трим 3 |
|
19.03.2021, 17:31 | #15 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
А с пингом что из места трима?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.03.2021, 17:32 | #16 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Цитата:
Цитата:
Включите вместо Трима комп с тем же IP и маской и поверьте подключения. |
||
19.03.2021, 17:50 | #17 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Прикладываю программу Трима
Программа еще не доделана, пока всего на 2 пикселя |
19.03.2021, 17:51 | #18 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
|
19.03.2021, 17:53 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 147
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Зайти в него пользователем (ssh) и выполнить команду ping.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.03.2021, 17:55 | #20 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Наблюдение у меня такое что если адрес трима стоит больше пикселей то трим видит первый с меньшим адресом. Если у трима адрес меньше адресов у пикселей то трим видит первый пиксель с большим адресом чем у трима.
Может это наблюдение натолкнет на решение загадки? |
19.03.2021, 18:08 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 147
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Я вообще не понимаю, откуда загадка. Всё должно работать без проблем. Может у вас роутер чудит?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.03.2021, 18:20 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Цитата:
Сегодня я допиливаю программу, завтра буду пробовать с MOXA EDS-2010-ML-2GTXSFP-T. Надеюсь дело в роуторе. Я правильно понял зайти через браузер с помощью имени ssh? стандартный пароль segnetics не пропускает. без пароля тоже |
|
19.03.2021, 18:52 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Цитата:
Разные адреса модбас в такой схеме это лишнее. Вот только проектик в последней версии иногда с Лоджиком вылетает. Круто, а сейчас какой коммутатор? |
|
19.03.2021, 20:08 | #24 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Какой-то бытовой, Коммутатор TP-LINK TL-SF1005D. Что-то типа такого.
|
19.03.2021, 20:35 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
|
22.03.2021, 08:45 | #26 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Использование коммутатора Moxa не помогло.
IP адреса: пиксели 192.168.0.1-8 трим 192.168.0.9 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 Трим продолжает упорно видеть только один пиксель. В основном опрашивается пиксель с адресов 8, но иногда опрос перескакивает на пиксель с адресом 1 или 4. Это происходит без внешних воздействий. после парочки перескоков опрос замирает на последнем опрашиваемом пикселе. По отдельности трим опрашивает каждый пиксель. Т.е. если из коммутатора выдернуть все и подключать только трим и один из пикселей опрос идет. Как только подключаются 2 и более пикселя опрос остается только на одном пикселе. На почту выслал программы трима и пикселя. Отгрузка шкафа управления завтра, поэтому принимаются любые идеи что может быть, даже самые безумные! P.S. Запасной вариант перевод все на RS-485, но здесь проблема. Каждый пиксель является мастером у датчика ПВТ-100. Датчик опрашивается по RS из-за того что только там я могу взять температуру точки росы. |
22.03.2021, 10:41 | #27 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Цитата:
по каким адресам обращается трим? покажите проекты для трима и для пикселя судя по описанию в триме как для одного пискеля настроили адрес = 1, так и остальные по тому же адресу пытаетесь опросить. |
|
22.03.2021, 10:41 | #28 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 147
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Цитата:
Кроме Трима и Пикселей в сети что-то ещё есть? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.03.2021, 11:07 | #29 | ||
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Цитата:
Адрес трима 10 Добавлено через 1 минуту Цитата:
В сети модбас пока ничего, на объекте к 6-ти пикселям будут подключатся датчики ПВТ-100. По одному датчику на каждый пиксель. Добавлено через 2 минуты [QUOTE=LordN;64507]модбас адреса на пикселях какие? по каким адресам обращается трим? покажите проекты для трима и для пикселя Проекты большие сюда не лезут. Нпишите электронку я перешлю. Добавлено через 9 минут При включении питания на всех устройствах, пока трим загружается пару раз появляется опрс на всех пикселях. после полной загрузки трима опрос остается на одном пикселе. Если есть возможность попробуйте организовать связь через коммутатор между тримом и 2-мя пикселями из последних партии. может в каком-то компаненте брак поставщика. Добавлено через 18 минут При загрузки проекта для отладки видно что произошел опрос нескольких контроллеров, но после установления режима отладки опрашивается только один контроллер. Добавлено через 19 минут Сейчас заливаю программу и отлаживаю не через USB, а через коммутатор по ethernet |
||
22.03.2021, 12:44 | #30 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Если по 485-му не завязаны то все адреса могут быть и 1.
Цитата:
Zip в Винде давно штатный. Цитата:
Тогда точно покажите проект Пикселя. Цитата:
|
|||