По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Я что-то совсем запутался.
Аналогично
Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
А вы уверены, что пишет и читает на одном адресе?
Абсолютно.

Видимо, я где-то туплю, но где - хоть убей не пойму.
К сожалению, сейчас нет времени совсем на эксперименты и разбирательства. В очередной раз объект "горит". Оставил "старую карту".
При случае надо будет еще поковыряться в этом вопросе, когда время будет свободное.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 16:24   #122
skyblazer
Новичок
 
Регистрация: Aug 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Доброго дня!

при попытке открыть в SMLogix созданный в конструкторе (1.31 сборка 4) файл появляется уведомление о ожидании открытия проекта и ничего далее, при этом можно свободно перемещаться по "поляне", редактировать проект и т.д. Если же попытаться его сохранить появляется уведомление о незаконченной инициализации SMConfig. Все ПО последних версий.
Не пойму где искать ошибку, то ли в "железе" то ли в еще где...
Вложение 4343
Вложение 4340
Вложение 4342
Вложение 4341

Последний раз редактировалось Arsie, 27.04.2021 в 03:14 Причина: Проблема исправлена, файлы удалил.
skyblazer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 17:03   #123
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от skyblazer Посмотреть сообщение
Доброго дня!

при попытке открыть в SMLogix
В версии 3.28.0029 то же самое?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 20:08   #124
skyblazer
Новичок
 
Регистрация: Aug 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

К сожалению да
skyblazer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2017, 15:38   #125
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 777
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от skyblazer Посмотреть сообщение
К сожалению да
У меня тоже самое думал глюк компа. Оказывается нет.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2017, 16:04   #126
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию

у меня такая фигня бывает когда открыт проект и я открываю второй проект. в 27 лоджике

у меня такая фигня бывает когда открыт проект и я открываю второй проект. в 27 лоджике
вот такая http://forum.segnetics.com/showthrea...6772#post36772


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 04.09.2017 в 11:23
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2017, 18:46   #127
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Тоже такая фигня была.
Лоджик 3.27.0539
Помогла перезагрузка компа.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2017, 20:45   #128
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Тоже такая фигня была.
Лоджик 3.27.0539
Помогла перезагрузка компа.
хватало закрыть оба и подождть какое-то время


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2017, 20:24   #129
skyblazer
Новичок
 
Регистрация: Aug 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Сидишь такой на объекте в позе "кощей над златом". Зарядки ноутбука остается минут на 30 работы. И ждать непойми сколько времени? Ну уж нет.

Можно еще попробовать завершить процесс sm_service (за точность названия не ручаюсь).

Все бы ничего, но SMConfig у меня так и не запускается, про создании пустого проекта под то же "железо", все работает. Если же проект создан в конструкторе, ни в какую не хочет.

Последний раз редактировалось Arsie, 04.09.2017 в 11:23
skyblazer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 11:23   #130
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от skyblazer Посмотреть сообщение
Сидишь такой на объекте в позе "кощей над златом". Зарядки ноутбука остается минут на 30 работы. И ждать непойми сколько времени? Ну уж нет.

Можно еще попробовать завершить процесс sm_service (за точность названия не ручаюсь).

Все бы ничего, но SMConfig у меня так и не запускается, про создании пустого проекта под то же "железо", все работает. Если же проект создан в конструкторе, ни в какую не хочет.
Подтверждаю, повторил баг. Будем исправлять.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 12:38   #131
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от skyblazer Посмотреть сообщение
Сидишь такой на объекте в позе "кощей над златом". Зарядки ноутбука остается минут на 30 работы. И ждать непойми сколько времени? Ну уж нет.

Можно еще попробовать завершить процесс sm_service (за точность названия не ручаюсь).

Все бы ничего, но SMConfig у меня так и не запускается, про создании пустого проекта под то же "железо", все работает. Если же проект создан в конструкторе, ни в какую не хочет.
с некоторых пор вбил привычку устанавливать розетки в щиты с контроллерами


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 13:14   #132
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
с некоторых пор вбил привычку устанавливать розетки в щиты с контроллерами
Есть ещё ноуты, которые в состоянии проработать до 20 часов

Обычно часов на 8-10 напряжённой работы их хватает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 14:21   #133
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Есть ещё ноуты, которые в состоянии проработать до 20 часов

Обычно часов на 8-10 напряжённой работы их хватает.
м.б. где-то они и есть, но розетка в шкафу надёжнее...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 19:18   #134
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
с некоторых пор вбил привычку устанавливать розетки в щиты с контроллерами
Я так тоже.
Но не всегда приходится налаживать/программировать свои щиты.

(Арсений зачем-то объединил мой пост с постом skyblazer)
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 19:24   #135
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Я так тоже.
Но не всегда приходится налаживать/программировать свои щиты.
Поэтому я за розетку и за ноутбук нормальный))



Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
(Арсений зачем-то объединил мой пост с постом skyblazer)
Сорян, промахнулся где-то, пока тему компоновал покомпактнее


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 19:26   #136
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поэтому я за розетку и за ноутбук нормальный))
А я за безглючный софт.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 19:54   #137
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
А я за безглючный софт.
Это фантастика. Но я тоже за это)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 20:11   #138
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это фантастика.
В следующий раз, когда заказчик будет сетовать на какие-то ошибки в моих программах, я буду показывать ответ Главного Программиста Сегнетикс.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 20:19   #139
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
В следующий раз, когда заказчик будет сетовать на какие-то ошибки в моих программах, я буду показывать ответ Главного Программиста Сегнетикс.
Я про софт вообще говорю) Мало в жизни я видел вообще безглючных программ.

Конструкторы сейчас меняться будут, вполне допускаю, что изредка бяка всякая будет вылезать, которую мы будем быстро исправлять.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 20:23   #140
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Конструкторы сейчас меняться будут
Неужто сделаете Конструктор HVAC без MS Access?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 07:11   #141
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поэтому я за розетку и за ноутбук нормальный))
я тоже за нормальные буки, но это фантастика, акки всегда сдыхают в самый удачный момент, проверено и не раз, розетка надежнее.
я всегда с собой вожу розетку на крокодилах.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 11:57   #142
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Неужто сделаете Конструктор HVAC без MS Access?
Сделаем-сделаем, но не сейчас)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 19:48   #143
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сделаем-сделаем, но не сейчас)
я доживу?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 19:49   #144
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я доживу?
Смотря какие у вас планы на жизнь


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 12:54   #145
step
Новичок
 
Аватара для step
 
Регистрация: Mar 2015
Адрес: Chabarovsk
Сообщения: 28
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какой-то сбой при копипасте случился. Сможете повторить - честь и хвала вам будет, а мы баг исправим)
Поймал такую же ошибку
"Ошибка сохранения макроса"
1. Пока исходный psl-файл был открыт, все нормально сохранялось (сохранил 3 версии пока не закрыл программу)
2. Проблему обнаружил когда после открытия сохраненных файлов попытался снова их сохранить.
3. Неисправный макрос предположительно находился внутри последнего вставленного в psl-файл макроса (в разных версиях Psl-файла неисправные макросы были разными)
4. Смоделировать ошибку не смог, хоть и повторил действия после которых она возникла
step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 13:40   #146
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от step Посмотреть сообщение
Поймал такую же ошибку
"Ошибка сохранения макроса"
1. Пока исходный psl-файл был открыт, все нормально сохранялось (сохранил 3 версии пока не закрыл программу)
2. Проблему обнаружил когда после открытия сохраненных файлов попытался снова их сохранить.
3. Неисправный макрос предположительно находился внутри последнего вставленного в psl-файл макроса (в разных версиях Psl-файла неисправные макросы были разными)
4. Смоделировать ошибку не смог, хоть и повторил действия после которых она возникла
Да, у меня пару раз тоже было. И тоже непонятно, в чём проблема.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 10:47   #147
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

проект был конвертирован из 2 Gi в 2G

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:46
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 11:17   #148
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
проект был конвертирован из 2 Gi в 2G
Если это не торможение лоджика в отладке, то в проекте "побились" указатели. Нужно удалить связь и провести её снова.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 12:16   #149
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если это не торможение лоджика в отладке, то в проекте "побились" указатели. Нужно удалить связь и провести её снова.
не помогает ни обрыв связи, ни удаление выхода
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 12:29   #150
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

А мне в вашем проекте помогло пересоздание выхода modbus. Удалил, создал новый, пробросил связь - показывает нормально. Тем не менее, этот проект я передал на изучение программистам. Таких вещей не должно происходить.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:08.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024