|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.03.2014, 00:20 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Чем заменить блок Round ?
Нет блока Round в разделе математика. Есть только LOOR, но это отбрасывание дробной части. А нужно именно округление. А блока ROUND нет, хотя в хэлпе он описан.
Так и должно быть или это только у меня? |
16.03.2014, 22:49 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Цитата:
Блок ROUND заменяется парой других блоков: ADD и LOOR. Добавляете к своему числу 0.5 и отбрасываете дробную часть. Получается округление. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 18.03.2014 в 12:05 |
|
18.03.2014, 11:43 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: почему нет блока Round
Да, точно
Последний раз редактировалось Arsie, 18.03.2014 в 12:05 |