|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
23.11.2021, 17:55 | #1 |
Member
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Загрузка с МР не возможна
Добрый день.
Заказчик купил новый контроллер 2511 вместо сгоревшего (конденсатор накрылся), решили загрузить проект с МП на новый пиксель, сообщение: "Загрузка проекта проекта не возможна, необходимо ядро версии 3ххх71596 Что делать, новый проект писать гемморой, замороченная система |
23.11.2021, 18:17 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Загрузка с МР не возможна
Цитата:
Перебирать лоджики, форматировать контроллер и пытаться грузить проект. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.11.2021, 03:07 | #3 | ||
Member
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Загрузка с МР не возможна
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
|
||