По умолчанию Название контура в журнале (решено)

Коллеги подскажите есть ли возможность изменить название контура в Журнале в конструкторской программе. К примеру "К1 Авария д.темп. ПВ". Изменить на "ГВС Авария д.темп ПВ". Не нашел откуда берутся названия контуров К1,К2... Чтоб их изменить.
frost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2021, 00:48   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Название контура в журнале

В проекте открываете макрос "Система меню", в нем макрос "Журнал" -> "Журнал v3.00" -> "Журнал" -> "Отобр времени".
Там находите блок SCREEN (int) - это он отвечает за вывод буквы "К" и номер контура (см. приложение).
Вместо него можно поставить блок SCREEN (str) с забитыми в него названиями контуров, но под название контура отведено всего 2 символа + пробел. Даже написав туда коротенькое "ГВС", на экране получится авария "ГВСАвария д.темп ПВ" (без пробела). Так что там не развернуться.

Но если вопрос принципиальный, то вы можете переверстать журнал так, чтобы сделать буковки меньше, информации выводить больше (если у вас контроллеры SMHxx, Trim или Matrix).

Последний раз редактировалось Arsie, 30.06.2023 в 18:10
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 17.04.2021, 18:02   #3
frost
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Название контура в журнале

Спасибо, приму на будущее. Данный здесь заказчик хочет по длиннее расписать аварии, придется перелопатить на СМарт.
frost вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024