|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.02.2020, 19:28 | #1 |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH 2G не видит привод belimo по modbus
Для теста был выбран 1 привод belimo LMV-D3-MOD
контроллер SMH 2G В лоджике настроил устройство скорость обмена, четность, стоповые биты. При правильной настройке даже мигает лампа обмена данными на приводе Но при это в лоджике по блоку Slave(link) сразу сыпятся непрерывно ошибки. так же не могу считать не один из регистров с привода. При этом вент система brizzart по модбасу вполне себе работает. Поставщик Арктика дала программу которой я по пробовал считать регистры с привода и они считываются. Был у кого опыт с такими приводами? |
18.02.2020, 19:31 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus
Цитата:
битрейт, четность, стоповые биты, адреса регистров и их сдвиг, полярность и т.д. подключитесь модсканом и покажите лог обмена |
|
18.02.2020, 19:45 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus
Проект лоджика покажете? Документацию на привод?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.02.2020, 19:56 | #4 |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus
Арктика прошила привода с заводских настроек изменив только скорость на 19200.
Во вложении адреса регистров из инструкции арктики и оригинальый документ на белимо в pdf. Данные смотрю в режиме отладки через Ethernet. |
18.02.2020, 20:13 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus
Цитата:
меняйте регистр 1 имеет адрес = 0 и т.д. |
|
18.02.2020, 20:13 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus
Цитата:
Все адреса у Вас с нуля начинаются а не 40001 |
|
18.02.2020, 20:17 | #7 |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus
Тут производитель сказал что они столбец так назвали не корректно. это порядковые номера не более того )).
Во вложении через модлук получаю вполне корректные данные по регистрам 40001-40007 Что не так в лоджике делаю не понял. |
18.02.2020, 20:22 | #8 |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus
Поясните? вроде как с 40001. Если мне зрение не подводит.
|
18.02.2020, 20:30 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus
|
18.02.2020, 20:32 | #10 |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus
Надо было сразу по пробывать адреса 0,1,2,3 и т.д.
По 40001 и т.д. не отвечает. Но от докуметации немного в ступоре. |
18.02.2020, 20:38 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus
|
18.02.2020, 20:39 | #12 |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus
Не так много опыта работы с модбасом
Да а про 4 страницу стыдно. глаз уже видать замылился. |
18.02.2020, 21:03 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus
Цитата:
http://gpa.ru/ZOND/documents/pdf/uso_modb.pdf стр.7 табличка |
|
19.02.2020, 20:33 | #14 | |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus
Цитата:
|
|
20.02.2020, 08:19 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus
в документациях и учебниках авторы почему-то часто экономят буквы, типа это и так известно...
напишу еще раз. абсолютная адресация: каждая функция модбаса по-умолчанию привязана к конкретному диапазону адресов см.табличку на стр 7 поэтому часто делают относительную адресацию от нуля или от единицы. поэтому глядя на документацию, тому кто это знает, становится понятно какую где применили. если адреса всех регистров заданы как-то так 0..100, 200..300 и т.д., то это отностительная а если 400001 и тд. то абсолютная поэтому в программном сканере у вас запись такая, там абсолютная, а в контроллере карта уже д.б. 0,1,2,3 и т.д. тут используется относительная |
Благодарность от: |
20.02.2020, 16:01 | #16 | |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus
Цитата:
|
|