|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
30.05.2016, 15:57 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Пропадает связь между контроллерами Modbus TCP
Добрый день. Давно имею дело с контроллерами Segnetics, но с таким столкнулся первый раз.
Система автоматизации построена на 6-ти контроллерах 2GI, один контроллер является Master и в нем прописаны для опроса переменных все 5 контроллеров. Обмен идет по протоколу Modbus TCP в сети Ethernet. Опрос и работа без каких либо сбоев продолжалось примерно 7 месяцев. А да имеется SCADA система которая в свою очередь по средствам OPC-сервера опрашивает центральный контроллер. Неделю назад начались непонятные провалы связи. Связь между контроллерами работает примерно 24 часа а потом пропадает. Лечится только перезапуском центрального контроллера. Пробовал менять местами контроллеры (думал дело в железе) не помогло. Может быть кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой. |
30.05.2016, 16:09 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь между контроллерами Modbus TCP
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.05.2016, 16:14 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь между контроллерами Modbus TCP
да, но подсеть другая.
Я сегодня попробую изолировать сеть контроллеров от общей, может быть что то по сети летает, я тоже думал об этом |
30.05.2016, 16:39 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь между контроллерами Modbus TCP
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.05.2016, 20:38 | #5 |
Новичок
Регистрация: May 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь между контроллерами Modbus TCP
|
31.05.2016, 08:54 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь между контроллерами Modbus TCP
И пароли потом сменить на неодинаковые и посложнее. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.05.2016, 09:39 | #7 |
Новичок
Регистрация: May 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь между контроллерами Modbus TCP
|
31.05.2016, 10:07 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь между контроллерами Modbus TCP
если нет, то нужен кто-то с руками, головой, ноутом и инетом на объекте. и тимвью + скайп. |
31.05.2016, 14:26 | #9 |
Новичок
Регистрация: May 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь между контроллерами Modbus TCP
|
31.05.2016, 14:30 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь между контроллерами Modbus TCP
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.06.2016, 09:45 | #11 |
Новичок
Регистрация: May 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь между контроллерами Modbus TCP
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SMH4, Modbus TCP, ошибка приема/передачи "Connection Closed Gracefully" | Makrel | Связь с внешним миром | 11 | 21.04.2020 14:23 |
Indusoft и Pixel. Связь по modbus tcp | don4enko84 | Вопросы о Pixel | 1 | 27.02.2020 00:28 |
Связь между Pixel и SMH 2G по modbus | OTA | Связь с внешним миром | 1 | 07.06.2017 13:11 |
Связь между контроллерами Pixel по ModBus RTU | Oleg_Lessar | Вопросы о Pixel | 2 | 14.03.2016 10:02 |