Проблемы с кнопками (нет проблемы)
При создании мнемосхемы столкнулись с проблемой создания кнопки включения/выключения установки . Сама кнопка работает , но дело в том что она должна находиться и на мнемосхеме , и на изображении объекта . Связь с OPC может быть привязана только к выходу с одной кнопки , поэтому создать 2 кнопки не получается . Создали кнопку отдельным объектом чтобы перекинуть ее изображения на мнемосхему и изображение приточки . В итоге сама кнопка в своем объекте продолжает работать , а на ее изображениях не работает . Кто поможет ? Как решить ?
|
13.12.2017, 10:50 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 094
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с кнопками
Цитата:
Тем более, что никакой проблемы нет, какова означена в заголовке темы. И задача не настолько сложна, чтобы писать о ней таким большим шрифтом. Используйте расчет или событие для объединения сигналов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.12.2017, 22:10 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с кнопками (нет проблемы)
Цитата:
__________________ Саня |
|