Автоматика для "мини Алкозавода"
Добрый день, наткнулся на чудные "железяки" компании Segnetics и сразу у меня возникла идея изготовить автоматику для самогоноварения и пивоварения на базе TRIM5 + Pixel. Необходимо управлять как непосредственно с сенсорного экрана так и с компьютера или планшета удаленно через wi-fi.
Нагревательный элемент "ТЭН" который коммутируется через твердотельное реле управляющее сигналом 4-20 ма по PID закону, мощность которого можно регулируется как вручную так и автоматически при варке пива. Необходимы 3 входа PT100 или PT1000 (на выбор, но лучше PT-100). 1 твердотельное реле на мешалку, 1 реле на автоматику для ректификации (коммутация электромагнитного клапана, 2 реле для коммутации электромагнитных клапанов на подачу охлаждения в холодильник и дефлегматор, 3 реле для коммутации электромагнитных клапанов подачи воды в рубашку пароводяного котла, и вход для датчика давления ПД-100. В ближайшее время распишу полностью технологию всех протекающих процессов. И в завершении хотелось бы найти единомышленников для оказания помощи в организации данного проекта! думаю всем кто изготавливает дома алкоголь была бы очень полезна данная автоматика. :dru nk02: |
05.03.2018, 13:14 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
У пикселя входов не хватит, а это значит ещё + модуль.
Уж лучше сразу поставить smh4. Он и модем умеет и в интернет выходит. То есть, без трима обойтись. SMH4+MC. Входов/выходов предостаточно. Да и программировать один прибор легче чем 2. Что касается управления через мобильник - тут всё не слишком просто. Через веб-интерфейс можно это сделать, но это не слишком дружелюбно. Наверное, можно на телефон какую-нибудь scada-систему поставить. Не изучал этот вопрос, но слухи об этом доходили. На мой взгляд - придётся нормально так покодить и на fbd и на с++, чтобы обеспечить управление через телефон. Ну или можно на андроид накодить приложение для управления самогонником. Использовать modbus-tcp. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
05.03.2018, 13:33 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Адрес: Moscow
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Цитата:
|
|
05.03.2018, 13:59 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Почитайте про модуль МС. У него универсальные входы. Он умеет работать с датчиками через сигнал тока.
Выход только 0..10V напряжением. Но ТЭН вам лучше включать дискретным выходом через твердотельное реле. ШИМ-управление. Отлично справляется. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
05.03.2018, 14:04 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
С контроллером у Сегнетикс проблем не будет. Вы главное технологическую схему выкладывайте, с описанием техпроцесса
|
05.03.2018, 15:55 | #6 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Адрес: Moscow
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
|
07.04.2018, 22:29 | #7 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Адрес: Moscow
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
|
07.04.2018, 22:42 | #8 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Адрес: Moscow
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Если кто-то из вас хочет подколымить, то примерная цена такого проекта какова?
|
09.04.2018, 11:22 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Всё под ключ будет чрезмерно дорого для этого проекта. Причём стоимость программирования контроллера - копейки. Цену раздувает управление с мобильников.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.04.2018, 11:48 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
делали варочный порядок пивзавода, вернее 2 цеха (варочные цеха) + цех фильтрации, полная автоматизация (сип мойку еще не автоматизировали) моют в рукопашную, крутиться вертиться все на 2gi, (обслуживает один оператор каждый цех) остальные цеха будут на Smh4
|
09.04.2018, 12:42 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
С какой целью вы мне это пишете? Я тоже много чего делал, пивзаводики в том числе)) Хотя мне больше кондитерское производство нравится, его вкуснее автоматизировать
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.04.2018, 13:02 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
|
20.09.2018, 00:49 | #13 |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Здравствуйте! А pixel 1211 потянет такие(те что выше в пдф) техпроцессы по пивоварению? Без красивых меню, с управлением на самом пикселе?
|
20.09.2018, 00:55 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
|
20.09.2018, 08:59 | #15 |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
|
20.09.2018, 09:58 | #16 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Всё зависит от вас, как от программиста. Сделаете хорошо - всё потянет со всем чем надо. Сделаете плохо - ничего не потянет.
Модули ввода/вывода, потому что своего ввода/вывода у пикселя не хватит. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
20.09.2018, 10:46 | #17 |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Плохой я программист. пиксель 4 дня как в руках подержал. Т.е. выходов и входов для получения данных с 1-2 термометров и управления 1 насосом и 2 тэнами не хватит? Естественно что для написания программы буду исполнителя искать.
|
20.09.2018, 10:48 | #18 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Для перечисленного хватит, если термометры пт1000. Всё от технологической схемы зависит.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
20.09.2018, 10:52 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
|
20.09.2018, 10:54 | #20 |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
|
20.09.2018, 23:33 | #21 |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Никто не хочет программу написать? с ценой в ЛС
|
21.09.2018, 10:42 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Составьте нормальную схему, возможно и без денег в рамках техподдержки придадим ускорение в нужную сторону
Но только с нормальной схемой и с нормальным пониманием от вас, что вам нужно делать и зачем. Если что, я подправлю. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.09.2018, 18:45 | #23 |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Буду частями по мере создания добавлять.
|
21.09.2018, 19:48 | #24 |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Описание процесса.Вроде ничего не забыл...
|
09.04.2018, 23:46 | #25 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Адрес: Moscow
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Мне бы просто контроллер запрограммировать, чтобы все работало (управлялось вручную) , а управление с мобильного и тд это уже потом как нибудь..... кто готов взяться?
|
10.04.2018, 00:54 | #26 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Адрес: Moscow
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Цитата:
пишите, разберемся по оплате))))) |
|
16.03.2018, 03:54 | #27 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Адрес: Moscow
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Цитата:
|
|
16.03.2018, 10:01 | #28 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
... Какой-то сложный путь. Можно рассчитать мощность из периода шим. Если контроллер сам управляет ТЭНом, то он, конечно же, может и посчитать, какая итоговая мощность получается. При условии, что номинальная мощность известна.
Если нужно прям мощность измерить, то здесь не обойтись без трансформатора тока. А ещё лучше - прям сразу амперметр ставить, но на мой взгляд, оно того не стоит. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
16.03.2018, 13:28 | #29 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
|
07.04.2018, 22:22 | #30 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Адрес: Moscow
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Привет всем, вот наконец-то накидал образец для мини алкозавода. Присмотритесь, это выполнимо? без 50 гр. разберемся?)))))
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Настройка VPN на роутерах Mikrotik для удаленной наладки системы | nizercat | Связь с внешним миром | 43 | 05.12.2019 22:16 |
"Мегадевайс" для электриков на smh2G(i) | ailcat | Форум Segnetics | 9 | 30.08.2015 12:58 |
Правильная разводка сетей RS-485 | Arsie | Библиотека | 30 | 28.02.2014 13:52 |
Использование USB-хаба | Varnak | Вопросы о SMH-2G(i) | 8 | 01.03.2013 12:20 |