|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
13.11.2018, 11:10 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Защита рекуператора без байпаса
Понимаю, что тема много раз поднималась, но у меня появилась на этот счет одна мысль: а что если выбрать в Конструкторе управление заслонкой байпаса по датчику температуры (0-10V), сделать в лоджике инверсию сигнала (10-0V), подать этот сигнал на частотник притока и поставить на частотнике пределы регулировки, скажем, 25Гц- 50Гц.
Т.е. при падении температуры на вытяжке ниже заданной, скорость притока будет плавно падать, не давая рекуператору замерзнуть. Объясню, зачем такие сложности: на обьекте 12 простых ПВ-установок, и все они без байпаса рекуператора. С Лоджиком я на ВЫ (простые действия, вроде добавления доп. фильтра сделать могу, но не более). Этот вариант кажется наиболее простым, т.к. практически полностью реализуется силами Конструктора. А теперь вопросы: 1) Насколько корректно это всё будет работать? 2) Какой алгоритм работы заслонки летом, когда рекуператор не нужен, и как избежать проблем? 3) Ну и собственно, как сделать эту самую инверсию из 0-10 в 10-0 ( уверен, что во всемогущем Лоджике это возможно, а как не знаю. Также буду очень благодарен за предложенные другие решения защиты рекуператора без байпаса от обмерзания по датчику температуры, учитывая мои более чем скромные навыки работы с Лоджиком. |
14.11.2018, 02:04 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Защита рекуператора без байпаса.
Инверсию 0-10 в 10-0 можно сделать простыми математическими операциями: умножить на "-1" значение из первого из диапазона и к результату добавить 10.
|
14.11.2018, 10:10 | #3 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Защита рекуператора без байпаса.
До тех пор, пока преобладающая вытяжка не высосет всё тепло из обслуживаемого помещения.
Цитата:
Цитата:
Летом опускание оборотов заблокируйте через мультиплексор по сигналу "Ружим: Зима/~Лето". Выход с макроса рекуператора на in1, на in0 число "1015". Идеально было бы выяснить расчётные характеристики рекуператора. Он вполне может быть необмерзаемым, т.е. подобран с заведомо низким КПД. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
15.11.2018, 12:47 | #4 | ||
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Защита рекуператора без байпаса.
Цитата:
Цитата:
Это проверил первым делом в надежде не заморачиваться |
||
15.11.2018, 12:55 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Защита рекуператора без байпаса.
Цитата:
Да, можно. Для этого они там и есть) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.11.2018, 13:05 | #6 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Защита рекуператора без байпаса.
Спасибо!
Работать с вашими контроллерами и ПО становится все приятней |
15.11.2018, 14:23 | #7 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Защита рекуператора без байпаса
Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я все сделал. Не совсем понял где взять сигнал зима/ лето. И тот ли это мультиплексор?
|
15.11.2018, 14:32 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Защита рекуператора без байпаса
Название связи похоже на "Режим: Зима/~Лето"?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.11.2018, 14:47 | #9 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Защита рекуператора без байпаса
Режим: Зима/~Лето я нашел в режимах работы, но соединить его с addr не получается почему- то.
|
15.11.2018, 14:49 | #10 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Защита рекуператора без байпаса
Тип данных не совпадает, вам надо использовать преобразование типов bool->int
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
15.11.2018, 14:53 | #11 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Защита рекуператора без байпаса
Спасибо, вроде получилось. Так?
|
15.11.2018, 16:02 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Защита рекуператора без байпаса
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.09.2020, 08:02 | #13 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Защита рекуператора без байпаса
Добрый день. На объекте имеется пластинчатый рекуператор без байпаса. Заказчик хочет обеспечить защиту от обмерзания путем понижения частоты приточного вентилятора. При этом необходимо сохранить возможность изменения частоты в меню контроллера.
Примерное решение набросал. Прошу совета, может я не вижу какие-нибудь подводные камни при работе (не очень силен в программировании, раньше в основном обходился конструктором) |
30.09.2020, 08:33 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Защита рекуператора без байпаса
не поможет.
либо преднагрев, либо байпас, либо вообще ничего не делать |
30.09.2020, 11:28 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Защита рекуператора без байпаса
Со временем выдует всё тепло из обслуживаемого помещения. Откуда возьмётся воздух для компенсации сохранившегося объёма вытяжки?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.09.2020, 11:38 | #16 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Защита рекуператора без байпаса
Вся ситуация заказчику была объяснена, хочет занижать объем притока вплоть до полной остановки вентилятора
|
30.09.2020, 11:53 | #17 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Защита рекуператора без байпаса
Цитата:
Чтобы это дело регулировать, нужно изменять значение на входе "Max работа, %" - это вызовет приоткрывание байпаса в штатных режимах, т.е. снижение частоты вращения вентилятора. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |