По умолчанию Pixel - 2512-02-0 и датчики NTC-10K

Здравствуйте.
У заказчика были в наличии датчики типа NTS10K, чтобы не менять их на PT1000, был куплен контроллер Pixel - 2512-02-0 с двумя входами NTS.
Датчики были подключены на входы AIN3 и AIN4. При назначении типа датчика для аналоговых входов в конструкторе, нет выбора NTS.
Какой тип датчика нужно выбрать при создании проекта? Нужно ли руками менять макрос для AIN3 и AIN4? Вообщем - что делать?
Zeizwell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 11:27   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel - 2512-02-0 и датчики NTS10K

Цитата:
Сообщение от Zeizwell Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
У заказчика были в наличии датчики типа NTS10K, чтобы не менять их на PT1000, был куплен контроллер Pixel - 2512-02-0 с двумя входами NTS.
Датчики были подключены на входы AIN3 и AIN4. При назначении типа датчика для аналоговых входов в конструкторе, нет выбора NTS.
Какой тип датчика нужно выбрать при создании проекта? Нужно ли руками менять макрос для AIN3 и AIN4? Вообщем - что делать?
У меня есть три ответа на ваш вопрос:


Цитата:
Этот контроллер не работает с датчиками NTC-10k.

Он предназначен для работы с датчиками серии TG-x330 (TG-A330, TG-K330 и другими этой серии).

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467

Цитата:
Нет такого понятия, как "Датчик NTC-10k". Я, например, знаю более 20 разных типов датчиков, которые идут под торговой маркой "NTC-10k". Это более 20 разных, несовместимых между собой датчиков, имеющих одинаковые названия.
Цитата:
Строго говоря, контроллеры Пиксель 2512 и 1212 действительно могут работать с датчиками с 10-килоомной базой. Но измерять они будут температуры выше 20 градусов, что в вентиляции не очень востребовано.


Полного диапазона температур можно достигнуть исключительно на датчиках NTC с базой 1k и 1.8k


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 14:49   #3
uzZ
Новичок
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel - 2512-02-0 и датчики NTC-10K

Добрый день. Искал в нете информацию по NTC-10k "воды" полно, а толку ноль. Набрел на этот форум, нужна информация по характеристикам. У меня вышли из строя датчики 25С 10кОм В=3380, что такое бета? Нашел дешевые датчики 25/10 В=3435 насколько критично отклонение в бета? Нужно поддерживать температуру воды в пределах +25С +30С, отклонение в 2-3 градуса не критично.
uzZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 15:03   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel - 2512-02-0 и датчики NTC-10K

Цитата:
Сообщение от uzZ Посмотреть сообщение
У меня вышли из строя датчики 25С 10кОм В=3380. Нашел дешевые датчики 25/10 В=3435 насколько критично отклонение в бета? Нужно поддерживать температуру воды в пределах +25С +30С, отклонение в 2-3 градуса не критично.
Ну если в диапазоне 25..30С с таким отклонением, то можно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 15:09   #5
uzZ
Новичок
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel - 2512-02-0 и датчики NTC-10K

спасибо огромное, а всё же что такое бета, что за характеристика? на будущее
uzZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 15:29   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel - 2512-02-0 и датчики NTC-10K

Цитата:
Сообщение от uzZ Посмотреть сообщение
спасибо огромное, а всё же что такое бета, что за характеристика? на будущее
Это коэффициент температурной чувствительности. Грубо говоря, численная характеристика сплава, применённого в данном конкретном типе термодатчика NTC.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 15:31   #7
uzZ
Новичок
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel - 2512-02-0 и датчики NTC-10K

теперь понял, спасибо еще раз, датчики уже заказал.
uzZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 20:12   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel - 2512-02-0 и датчики NTC-10K

Цитата:
что такое бета, что за характеристика? на будущее
изучайте
Вложения
Тип файла: pdf БЭК 5. ТЕРМИСТОРЫ ФИРМЫ SIEMENS&MATSUSHITA.pdf (1.04 Мбайт, 133 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 10:13   #9
Yazol
Новичок
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Pixel - 2512-02-0 и датчики NTC-10K

Тоже столкнулся с датчиками NTC10кОм, конкретно STK3 и STN3. Поработал с макросами датчиков и довел до следующего состояния. Не закидывайте "помидорами", я не программист.
1. Установил на клеммах АIN0-AIN2 контроллера резисторы 1,5 кОм (подбирал долго).
2.Изменил "Формулу", добавив пару блоков.
3.Изменил значения коэффициентов ADC в макросе "Датчик ХХХ"
4.Пришлось сделать поправляющую коррекцию в макросах "Датчик t....." (-45С).
Есть одно но, резистор установленный на клемнике контроллера не дает опуститься значению температуры ниже -22С (думаю этого достаточно).
Если не обращать внимания на незначительные отклонения в минимальной и максимальной зоне (1-2С), вполне рабочий вариант.
В архиве лежит полная версия.
Пока тепло, сплю спокойно. Осенью при 0С буду плотно тестить.
P.S. В "системе меню" добавлен макрос фильтра с моточасами.
Изображения
Тип файла: jpg Формула.JPG (71.7 Кбайт, 132 просмотров)
Тип файла: jpg ADC.JPG (81.2 Кбайт, 93 просмотров)
Тип файла: jpg Коррекция.JPG (67.7 Кбайт, 91 просмотров)
Вложения
Тип файла: rar проба.rar (864.8 Кбайт, 53 просмотров)
Yazol вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024