Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.10.2018, 08:51 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Дружба настенного TRIM и Модема (нет решения)
Вопрос по дружбе Trim5-4260-20-0 и Модем ICM-0100-01-0. Признаюсь, я не внимательно почитал инструкции и заказал не тот TRIM. Теперь стоит вопрос ребром, что делать? Ведь задача стояла управлять с помощью смс сообщений! Если я модем подключу через переходник к существующему порту USB SMConnect работать будет?
|
19.10.2018, 09:10 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Дружба TRIM и Модема
Не будет. Нужен USB host, а на маленьком разъёме его нет.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |