Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 17.12.2022, 15:44   #1
My3blKAnT
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: г. Иваново
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Проблема с Matrix. Нет инфо о питании и нет MTbus

Здравствуйте.

Matrix 1020-70-0. В эксплуатации с октября 2021 года. С объекта сообщили недавно, что все датчики температуры и давления в ошибке. Приехав на объект, наблюдаю следующую картину. В меню Info все напряжения по нулям, не нулевые только загрузка процессора и памяти. Также нет связи с модулями MRL по MTbus, индикации MR нет ни на контроллере, ни на модулях (конфигурация 2100 + 1000 + 1000 + 1000). Индикатор RS мигает, связь с панелью Trim5 есть.
При попытке обновить ядро и отформатировать контроллер, SMLogix 3.34.0112 выдаёт ошибку обновления на этапе перевода в режим программирования. При этом проект грузится, подключение для отладки работает.
Пока стоял наблюдал, индикатор MR на контроллере и модулях на секунду начали мигать и опять потухли. И такое мигание в попытках установить связь редко появляется.
Сейчас качаю последний релиз RSLogix 3.34.0193. Попробую им. Если не получится, то отправляю на диагностику и ремонт.
My3blKAnT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2022, 22:02   #2
My3blKAnT
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: г. Иваново
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с Matrix. Нет инфо о питании и нет MTbus

С версией RSLogix 3.34.0193 результат тот же.
My3blKAnT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2022, 14:30   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с Matrix. Нет инфо о питании и нет MTbus

Цитата:
Сообщение от My3blKAnT Посмотреть сообщение
С версией RSLogix 3.34.0193 результат тот же.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2022, 11:30   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с Matrix. Нет инфо о питании и нет MTbus

Добейтесь форматирования контроллера. Случайно не мигает белый диод на контроллере?


Добавлено через 13 минут


Посмотрел присланное вами видео на почте. Там горит на контроллере белый светодиод. Установите сначала деб-пакет https://forum.segnetics.com/showpost...66&postcount=7 , потом отформатируйте контроллер из актуальной версии SMlogix.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 19.12.2022 в 11:44
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2022, 21:29   #5
My3blKAnT
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: г. Иваново
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с Matrix. Нет инфо о питании и нет MTbus

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Добейтесь форматирования контроллера. Случайно не мигает белый диод на контроллере?


Добавлено через 13 минут


Посмотрел присланное вами видео на почте. Там горит на контроллере белый светодиод. Установите сначала деб-пакет https://forum.segnetics.com/showpost...66&postcount=7 , потом отформатируйте контроллер из актуальной версии SMlogix.
Во-первых, белый индикатор "i" не мигал, а горел постоянно. Во-вторых, после установки deb-пакета белый индикатор "i" стал мигать красным. В авариях только ошибки подключения к модулям (так как модули реально не подключены). Это уже хорошо. Форматирование контроллера пока делать не буду. Завтра поеду на объект и установлю контроллер на место. По результатам отпишусь.

UPD: если при обновлении deb-пакета у кого-то появляется сообщение "контроллер не был найден", то нужно выбрать интерфейс USB, а не Ethernet, как по-умолчанию. Контроллер находится, пакет устанавливается.

Последний раз редактировалось My3blKAnT, 20.12.2022 в 21:40
My3blKAnT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2022, 23:06   #6
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с Matrix. Нет инфо о питании и нет MTbus

Цитата:
Сообщение от My3blKAnT Посмотреть сообщение
UPD: если при обновлении deb-пакета у кого-то появляется сообщение "контроллер не был найден", то нужно выбрать интерфейс USB, а не Ethernet, как по-умолчанию. Контроллер находится, пакет устанавливается.
А я думал нужно сначала выбрать тип подключения по которому подключен контроллер, убедится что всё подключено, а потом загружать)
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2022, 00:42   #7
My3blKAnT
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: г. Иваново
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с Matrix. Нет инфо о питании и нет MTbus

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
А я думал нужно сначала выбрать тип подключения по которому подключен контроллер, убедится что всё подключено, а потом загружать)
Тут вмешиваются необъяснимые тайные силы логики разработчиков RSLogix) Сначала, чтобы найти контроллер, перед нажатием кнопки "Поиск" нужно выбрать тип интерфейса. После, когда контроллер найден, жмем кнопку "Обновить ядро". В появившемся окне есть две вкладки: "Образ Linux" и "DEB-пакет". В первой нельзя выбрать ничего, кроме USB. А во второй можно, и по-умолчанию как раз выбран Ethernet. А нужно выбрать USB, выбрать путь к пакету и нажать "Установить DEB"
My3blKAnT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2022, 01:26   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с Matrix. Нет инфо о питании и нет MTbus

Цитата:
Сообщение от My3blKAnT Посмотреть сообщение
Сначала, чтобы найти контроллер, перед нажатием кнопки "Поиск" нужно выбрать тип интерфейса.
А зачем его вообще искать если он подключен по USB?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2022, 08:34   #9
My3blKAnT
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: г. Иваново
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с Matrix. Нет инфо о питании и нет MTbus

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А зачем его вообще искать если он подключен по USB?
Ха, и правда))) Попробовал утром и действительно, поиск делать не нужно, сразу жму "Обновить ядро", выбираю вкладку "DEB-пакет", выбираю интерфейс USB и путь к пакету и можно устанавливать пакет.
My3blKAnT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2022, 11:58   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с Matrix. Нет инфо о питании и нет MTbus

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А зачем его вообще искать если он подключен по USB?
Тут вмешиваются необъяснимые тайные силы логики.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2023, 19:44   #11
My3blKAnT
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: г. Иваново
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с Matrix. Нет инфо о питании и нет MTbus

Решил пока не отправлять сей глючный контроллер производителю, а попробовать потанцевать с бубном, авось заработает)
Итак, после обновления deb-пакета контроллер начал таки показывать напряжения питания в настройках. Отформатировать удалось только путем принудительного перевода в режим программирования (сначала зажать RESET, затем подключить USB и отпустить RESET).
Но теперь происходит какая-то дичь по питанию, не может включиться (окно с надписью MATRIX показывается на долю секунды и снова перезагрузка). Это на внешнем питании от блока питания OMRON S8VK-C12024. Как только присовываешь USB, сразу запускается, можно даже сразу вытащить, как только появляется индикатор загрузки. Но бывает и без внешнего питания только на юсб не с первого раза запускается. Пробовал разные алгоритмы включения в разных вариантах (сначала внешнее, потом юсб, сначала юсб, потом внешнее), всегда разное бессистемное поведение. Иногда после удачной загрузки выдает "Ошибку обнаружения УСО".
Еще бывает так. После форматирования пишет, что "проект не загружен" (оно и понятно). Далее захожу в меню Матрикса, что-то смотрю, куда-то захожу, потом выхожу из меню, а там уже написано, что "Ядро SMLogix остановлено". Может потому что нет проекта? Проект кстати грузится нормально.
Теряюсь в догадках по поводу проблем с питанием...
Да, еще заметил, что при отключении внешнего питания индикатор "i" меееедленно гаснет. Раньше не обращал внимание, не знаю важно ли это.
My3blKAnT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2023, 11:26   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с Matrix. Нет инфо о питании и нет MTbus

Сдайте этот контроллер на диагностику.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2023, 13:36   #13
My3blKAnT
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: г. Иваново
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с Matrix. Нет инфо о питании и нет MTbus

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Сдайте этот контроллер на диагностику.
Хорошо. Отправлю в ближайшее время.
My3blKAnT вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024