По умолчанию Проблема с аналоговыми выходами.

Здравствуйте.

SMH 2G 4221-01-1
MC 0211-01-1
клапан Siemens SQS65.5 (на схеме "привод клапана 8-1", AO0)

Задача - регулирование клапаном.
Схема подключения и тестовая программа в прикреплённых файлах.
Напряжение измерял мультиметром.

Проблема следующая - при отключенном от контроллера клапане на выходах AO0 и AO1, напряжения соответствуют подаваемым на выходы значениям (0-1023=>0-10v).
При подключении нагрузки (клапана) к разъёмам AO0 и AGND, 0 подаваемый на выходы превращается в 7.2v на выходе AO0, но при этом на A01 остаётся 0v. При изменении (кнопками на контроллере, см. программу) подаваемого значения до 550, выход AO0 = 10.1v, AO1 = 5.4v.

Подскажите плз, в чём может быть причина проблемы и как её победить?
Спасибо.
Изображения
Тип файла: png shema002.png (41.0 Кбайт, 63 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl 0-10.psl (71.6 Кбайт, 19 просмотров)
code0xf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 17:25   #2
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с аналоговыми выходами.

Причина в питании.
Запитай привода отдельно от контроллера, сразу увидишь разницу


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 17:33   #3
code0xf
Новичок
 
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с аналоговыми выходами.

Контроллер и привод запитаны от разных БП.
Для контроллера нужно +-24, для клапана ~24.
Если отсоединить AGND от N24, то клапан не слушается.
code0xf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 17:49   #4
code0xf
Новичок
 
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с аналоговыми выходами.

Извините за маляки, но так быстрее всего показалось.

Сейчас всё подключено вот так.
Изображения
Тип файла: png shema003.png (8.0 Кбайт, 60 просмотров)
code0xf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 17:57   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с аналоговыми выходами.

Цитата:
Сообщение от code0xf Посмотреть сообщение

Проблема следующая - при отключенном от контроллера клапане на выходах AO0 и AO1, напряжения соответствуют подаваемым на выходы значениям (0-1023=>0-10v).

При подключении нагрузки (клапана) к разъёмам AO0 и AGND, 0 подаваемый на выходы превращается в 7.2v на выходе AO0, но при этом на A01 остаётся 0v.

Подскажите плз, в чём может быть причина проблемы и как её победить?
Спасибо.
Это вход клапана тянет выход контроллера "наверх". Такое иногда бывает. Делать нужно следующее:

1) Убедиться, что электроника клапан рабочая. Выяснить это можно только попробовав на другом точно таком же клапане

2) Поставить резистор между GND и входом клапана. Этот резистор будет компенсировать подтяжку входа клапана. Судя по напряжениям, резистор нужен не более около 3 кОм


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 18:16   #6
code0xf
Новичок
 
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с аналоговыми выходами.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) Убедиться, что электроника клапан рабочая. Выяснить это можно только попробовав на другом точно таком же клапане
Это и у меня основная версия, ну по крайней мере проверить точно стоит. Но к сожалению, в данный момент такой возможности нет.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
2) Поставить резистор между GND и входом клапана. Этот резистор будет компенсировать подтяжку входа клапана. Судя по напряжениям, резистор нужен не более около 3 кОм
Резисторов тоже к сожалению нет, но завтра, надеюсь, получится с другим таким же клапаном поэкспериментировать, отпишусь по результатам.

Спасибо.
code0xf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 12:24   #7
code0xf
Новичок
 
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с аналоговыми выходами.

Собрал аналогичную схему на другом таком же клапане - всё работает.

При внимательном рассмотрении первой схемы обратил внимание, что она была собрана неправильно(собиралась не мной). То есть как таковой проблемы не было - как зачастую бывает, виной всему человеческий фактор.
Вообщем помогло вот такое изменение схемы и всё заработало (AGND на другой контакт ~24v).
Изображения
Тип файла: png shema004.png (8.1 Кбайт, 38 просмотров)
code0xf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 15:19   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с аналоговыми выходами.

Цитата:
Сообщение от code0xf Посмотреть сообщение
Собрал аналогичную схему на другом таком же клапане - всё работает.

При внимательном рассмотрении первой схемы обратил внимание, что она была собрана неправильно(собиралась не мной). То есть как таковой проблемы не было - как зачастую бывает, виной всему человеческий фактор.
Вообщем помогло вот такое изменение схемы и всё заработало (AGND на другой контакт ~24v).

У нас даже статейка есть по этому поводу. Саркастическая)))

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1573


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 15:53   #9
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с аналоговыми выходами.

Цитата:
Сообщение от code0xf Посмотреть сообщение
Вообщем помогло вот такое изменение схемы и всё заработало (AGND на другой контакт ~24v).
Рисовать надо было с наименованием клемм.
Ну и руки монтажникам поотрывать, куда без этого


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024