Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ваша "проблема" решается загрузкой программы через COM2. Других вариантов нет.
Добрый день. Т.е. если у меня SMH2010 только с COM1 дополнительное устройство (в моем случае пульт ПУ3) установить не получиться?
Yazol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 11:21   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: прошивка в качестве мастера (решено)

Цитата:
Сообщение от Yazol Посмотреть сообщение
Добрый день. Т.е. если у меня SMH2010 только с COM1 дополнительное устройство (в моем случае пульт ПУ3) установить не получиться?
Если пульт будет мастером, то получится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 12:11   #3
Yazol
Новичок
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: прошивка в качестве мастера (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если пульт будет мастером, то получится.
Это означает, что не получиться? Послать пульт в ПТУ или ШРМ, чтобы он обучался 3 года и стал МАСТЕРОМ. Нет времени.
Yazol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 12:17   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: прошивка в качестве мастера (решено)

Цитата:
Сообщение от Yazol Посмотреть сообщение
Это означает, что не получиться? Послать пульт в ПТУ или ШРМ, чтобы он обучался 3 года и стал МАСТЕРОМ. Нет времени.
Зачем в ПТУ. Можно отправить в Америку северную, в года эдак 1700-1800. Цвет-то панельки белый, небось


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 12:32   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: прошивка в качестве мастера (решено)

Цитата:
Сообщение от Yazol Посмотреть сообщение
Это означает, что не получиться? Послать пульт в ПТУ или ШРМ, чтобы он обучался 3 года и стал МАСТЕРОМ. Нет времени.
А прошивка для Пикселя разве не мастер?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 15:53   #6
Yazol
Новичок
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: прошивка в качестве мастера (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А прошивка для Пикселя разве не мастер?
C Pixel то проблем ни каких. Их уже смонтировано в паре с ПУ3 100500.
Закончились Pixel. На авито забираем что осталось. Взяли несколько SMH, а они вон чЁ!
Yazol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 16:13   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: прошивка в качестве мастера (решено)

Цитата:
Сообщение от Yazol Посмотреть сообщение
Закончились Pixel.
....
Взяли несколько SMH, а они вон чЁ!
А конкретно чЁ?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если пульт будет мастером, то получится.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 19:32   #8
Yazol
Новичок
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2010 только с COM1, подключить пульт ПУ3

Каким образом пульт ПУ3 сделать мастером, если прошивка slave?
Yazol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 19:56   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 только с COM1, подключить пульт ПУ3

Цитата:
Сообщение от Yazol Посмотреть сообщение
Каким образом пульт ПУ3 сделать мастером, если прошивка slave?
Ну слейв общая вот эта https://cityron.ru/download/PU3/PU_SL_01.BIN
А эта для Пикселя https://cityron.ru/download/PU3/PU_SG_05.BIN
насколько я понимаю мастер.

Могу ошибаться...


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 31.03.2022 в 20:20
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2022, 14:23   #10
Yazol
Новичок
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2010 только с COM1, подключить пульт ПУ3

Спасибо. Связал ПУ3 с SMH.
Yazol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2022, 14:43   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 только с COM1, подключить пульт ПУ3

Цитата:
Сообщение от Yazol Посмотреть сообщение
Спасибо. Связал ПУ3 с SMH.
Это радует. Но лучше бы подробнее описали процесс.
Может еще кому пригодится.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2022, 18:59   #12
mansurius
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 только с COM1, подключить пульт ПУ3

Добрый вечер!
Проблема один в один как у ТС. Связал ПУ3 с SMH2010, прошивка ПУ3 для мастера. Всё работает,только вот периодически самопроизвольно включается таймер, зажигается значок работы по расписанию, потом значок тухнет и так постоянно. Ещё периодически происходит самопроизвольное включение. Я не пойму это прошивка кривая или панель неисправная.
Может кто сталкивался с подобным? У меня это первая ПУ3.
mansurius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2022, 11:08   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 только с COM1, подключить пульт ПУ3

Цитата:
Сообщение от mansurius Посмотреть сообщение
Я не пойму это прошивка кривая или панель неисправная.
Прошивка панели кривая.



Цитата:
Сообщение от mansurius Посмотреть сообщение
Проблема один в один как у ТС.
У ТС совсем другая тема. Вообще другая, общего с вами только само слово "ПУ3", больше ничего.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 11.11.2022 в 11:19
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2022, 11:49   #14
mansurius
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 только с COM1, подключить пульт ПУ3

[QUOTE=Arsie;79026]Прошивка панели кривая.

Благодарю!
mansurius вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024