Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром > Примеры работы по Modbus

Примеры работы по Modbus Примеры работы с частотниками, панелями и любыми другими устройствами, использующими Modbus-RTU/ASCII/TCP

 
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 18.12.2021, 04:20   #91
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от CPU8bit Посмотреть сообщение
так как всетаки запусти FC51 по модбас
ни как не пойму
данные прикходтя параметров
могу выводить значение частоты на пиксель
а как запустить частотник? как частоту менять? стоит задача пуска 3х частотников
В настройках ПЧ источником задания и управления должен быть выставлен модбас.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 19.12.2021, 16:54   #92
CPU8bit
Новичок
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В настройках ПЧ источником задания и управления должен быть выставлен модбас.
да да я понял явно и очевидно
пс
в ячейку 49999 R/W(out) по событию(ну скажем пресс кн ESC) записываю 1148
в ячейку 50009 R/W(out) по событию(ну скажем пресс кн ESC) записываю внешнюю частоту (1 Гц=380) т.е. например 10Гц=3800
В общем все включается, но если режим Auto на ЧП, если Off, то не слушается
В общем гдето я чтото не дочитал.... с макросами готовыми порпботать надо Но чтото я там немного не понимаю про младшие биты и прочее
Ну вам огромное спасибо что обратили внимание
ПС
1)у меня задание сихронирировать частоту 3х FC51 видимо карта памяти будет одна но создано 3 слейва с адресам 1 2 3 (ПЛК=0)
групповые запросы включать?
2) в случае потери связи с 1 ЧП тормозить все по сигналу ПЛК реле Dout1 для клем 12 18


__________________
Алексей - это диагноз.... =)
CPU8bit вне форума  
Старый 19.12.2021, 20:20   #93
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

У меня от этого частотника возникают рвотные позывы, всю душу вымотал, так и не дошел до работы по модбасу с ним.
В свое время составил табличку для настроек (во вложении). Для работы по модбасу нужно параметр 3-15 настроить на 11, если используете Обратную Связь (ПИД), тогда параметр 7-20 нужно также настроить на 11. Разумеется придется настроить 8-01 -- 8-36.
Попробуйте карту с групповыми запросами и без, ну и разумеется размерность.
Вложения
Тип файла: pdf Настройки Danfoss.pdf (56.4 Кбайт, 78 просмотров)


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума  
Старый 19.12.2021, 21:17   #94
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Да нормальные частотники. Вот от вакона и тем более шнайдера 312го больше рвоты.
Зы. Кстати если есть наработки по 312му, если Вас не затруднит, выложите пожалуйста. Я его так и не расковырял, времени не хватило, а потом и не подворачивался.
Зыы. А какие частотники предпочитаете?
coverart вне форума  
Старый 19.12.2021, 21:28   #95
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

А я тут с АВВшными ACS310ми намучался.
С т.з. управления через модбас приятнее всего оказались LS iC5, -iG5A.
младшой вне форума  
Старый 19.12.2021, 21:54   #96
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
Smile Ответ: Danfoss VLT FC-51

Лыжи тож ничего...у абб единственный плюс это писанина на русском, на 500й серии
coverart вне форума  
Старый 19.12.2021, 22:02   #97
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Это вы про "интеллектуальную панель управления"?
младшой вне форума  
Старый 19.12.2021, 22:24   #98
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Это вы про "интеллектуальную панель управления"?
Вроде да. Я уж и не помню...
" У меня этого гуталина, ну просто завались!"
coverart вне форума  
Старый 19.12.2021, 22:30   #99
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Ну как бы да - чуток приятно.
Но большинству это не поможет. А остальным и на английском или даже обычная панелька с цифро-буквенными кодами сойдет.

Она и на ACS355 тоже работает.
младшой вне форума  
Старый 19.12.2021, 22:44   #100
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Ну как бы да - чуток приятно.
Но большинству это не поможет. А остальным и на английском или даже обычная панелька с цифро-буквенными кодами сойдет.

Она и на ACS355 тоже работает.
Пожалуй, согласен, но фатер, вроде, сеньор мембер.
coverart вне форума  
Старый 20.12.2021, 08:59   #101
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Да нормальные частотники. Вот от вакона и тем более шнайдера 312го больше рвоты.
Зы. Кстати если есть наработки по 312му, если Вас не затруднит, выложите пожалуйста. Я его так и не расковырял, времени не хватило, а потом и не подворачивался.
Зыы. А какие частотники предпочитаете?
Лично я предпочитаю Шнейдеры, кстати, 312 перестали выпускать (заменили на 320-й), а так хватает 212-го. Попадались всякие корейцы, но говеннее данфосов ничего не встречал.
312-й работает по профилю Drivecom (CiA402). Запускается после приема/передачи последовательности команд. У каждой серии Шнейдера свои команды.
312 уже обсуждали: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3655


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума  
Старый 05.01.2022, 21:08   #102
gemchug74
Member
 
Аватара для gemchug74
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Доброго времени суток, подскажите будьте добры, как добавить в макрос текущие обороты двигателя
gemchug74 вне форума  
Старый 10.01.2022, 12:04   #103
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от gemchug74 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, подскажите будьте добры, как добавить в макрос текущие обороты двигателя
В какой макрос?
Какого двигателя?
Вам нужно чтение текущих оборотов или задание?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума  
Старый 10.01.2022, 17:37   #104
gemchug74
Member
 
Аватара для gemchug74
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В какой макрос?
Какого двигателя?
Вам нужно чтение текущих оборотов или задание?
Нужно чтение текущих оборотов, двигатель 15кВт, 50Гц, 1449 об/мин

Ilya J. Подскажите пожалуйста такую вещь, можно ли сделать выбор из двух ПЧ из меню ( Danfoss VLT FC-51 и ATV-212 ) , соответственно добавив нужные макросы для этих ПЧ, какие могут возникнуть трудности
gemchug74 вне форума  
Старый 10.01.2022, 18:27   #105
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от gemchug74 Посмотреть сообщение
Нужно чтение текущих оборотов, двигатель 15кВт, 50Гц, 1449 об/мин

Ilya J. Подскажите пожалуйста такую вещь, можно ли сделать выбор из двух ПЧ из меню ( Danfoss VLT FC-51 и ATV-212 ) , соответственно добавив нужные макросы для этих ПЧ, какие могут возникнуть трудности
А еще исходные данные у вас есть? Документация на ЧП? Проект Smlogix? Я хочу понять, в чём именно трудность у вас возникла.

Не могу спрогнозировать, какие именно у вас трудности могут возникнуть, нужно хотя бы начать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума  
Старый 10.01.2022, 18:41   #106
gemchug74
Member
 
Аватара для gemchug74
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А еще исходные данные у вас есть? Документация на ЧП? Проект Smlogix? Я хочу понять, в чём именно трудность у вас возникла.

Не могу спрогнозировать, какие именно у вас трудности могут возникнуть, нужно хотя бы начать.
Документация, проект все это есть, трудности пока нет никакой, хотелось бы добавить в проект возможность выбора ПЧ, потому как пока непонятно какой именно будет в работе, данфосс или шнайдер, если есть примеры такой реализации покажите плиз, ну или как с вами связаться.
gemchug74 вне форума  
Старый 10.01.2022, 18:57   #107
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от gemchug74 Посмотреть сообщение
Документация, проект все это есть, трудности пока нет никакой, хотелось бы добавить в проект возможность выбора ПЧ, потому как пока непонятно какой именно будет в работе, данфосс или шнайдер, если есть примеры такой реализации покажите плиз, ну или как с вами связаться.
У меня примера нет, но абстрактно я не вижу сложности, можно организовать работу через SlaveX. Но на вашем месте я бы, наоборот, лучше бы не делал до выяснения всей информации.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума  
Старый 12.01.2022, 09:17   #108
gemchug74
Member
 
Аватара для gemchug74
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Подскажите, как реализовать следующее, управляем ПЧ AOUT, старт - стоп по DO а читаем ток и все остальное по modbus
gemchug74 вне форума  
Старый 12.01.2022, 10:31   #109
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от gemchug74 Посмотреть сообщение
Подскажите, как реализовать следующее, управляем ПЧ AOUT, старт - стоп по DO а читаем ток и все остальное по modbus
Для этого вообще ничего не нужно делать, если не залезали в настройки частотника.

Иначе поступаем как обычно: открываем документацию на частотник и читаем, как это сделать - переключить управление на DI, а задание на AI.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 12.01.2022, 10:43   #110
gemchug74
Member
 
Аватара для gemchug74
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Для этого вообще ничего не нужно делать, если не залезали в настройки частотника.

Иначе поступаем как обычно: открываем документацию на частотник и читаем, как это сделать - переключить управление на DI, а задание на AI.
То-есть ПЧ дает возможность читать по модбас без записи ? Если не трудно накидайте пример
gemchug74 вне форума  
Старый 12.01.2022, 11:10   #111
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от gemchug74 Посмотреть сообщение
По существу, есть необходимость сделать управление ПЧ с FMR, аналоговый выход, дискретный выход, в то-же время осуществлять чтение данных тока и частоты ( либо оборотов ) по модбас с выводом в смарт ( главный экран в Трим5 ) и на скаду.
Все ответы есть с начала темы.
ATS вне форума  
Старый 14.01.2022, 14:50   #112
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

День добрый.
Подскажите пожалуйста, если кто в курсе - в теме было указанно, что этот частотник идентичен Овеновскому ПЧВ 1 (2) , во всяком случае адресация.
А Овеновским конфигуратором получится его сконфигурировать??
andre вне форума  
Старый 14.01.2022, 19:12   #113
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
День добрый.
Подскажите пожалуйста, если кто в курсе - в теме было указанно, что этот частотник идентичен Овеновскому ПЧВ 1 (2) , во всяком случае адресация.
А Овеновским конфигуратором получится его сконфигурировать??
да. только надо включить модбас.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме  
Благодарность от:
Старый 14.01.2022, 21:23   #114
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Спасибо. А то предстоят ПНР на объекте, где насосные шкафы планирую переделать на управление матриксом, там стоят FC-51, но без панелей.
andre вне форума  
Старый 14.01.2022, 21:33   #115
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Спасибо. А то предстоят ПНР на объекте, где насосные шкафы планирую переделать на управление матриксом, там стоят FC-51, но без панелей.
хотя бы одна панель но нужна


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме  
Старый 14.01.2022, 21:44   #116
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
хотя бы одна панель но нужна
увы, но умникам из ОКС кто то подсказал, что эти частотники можно сконфигурировать по сети, с помощью ноутбука . поэтому панель не понадобится.

Я очень сокрушаюсь, что те же умники не подсказали, что можно сконфигурировать и без ноутбука, просто силой мысли. Тогда на объект поехал бы шаман с бубном, а я пил бы пиво дома...
andre вне форума  
Старый 14.01.2022, 21:47   #117
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
увы, но умникам из ОКС кто то подсказал, что эти частотники можно сконфигурировать по сети, с помощью ноутбука . поэтому панель не понадобится.

Я очень сокрушаюсь, что те же умники не подсказали, что можно сконфигурировать и без ноутбука, просто силой мысли. Тогда на объект поехал бы шаман с бубном, а я пил бы пиво дома...
сеть без панельки не настроишь


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме  
Старый 14.01.2022, 21:57   #118
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Собственно, он уже управляются по сети, стоит в готовых шкафах управления насосом. Но управляются крайне хреново нестабильно, во первых большя задержка, во вторых эти шкафы автономны, а идее работают на одну трубу - в результате пид каждого шкафа идет в расколбас.
Вот и решили, оставить силовую часть, а управление передать в одни руки (матрикс)

как я понимаю, мне теперь методом тыка придется подбирать параметры порта, чтобы подключится?
andre вне форума  
Старый 14.01.2022, 22:38   #119
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Собственно, он уже управляются по сети, стоит в готовых шкафах управления насосом. Но управляются крайне хреново нестабильно, во первых большя задержка, во вторых эти шкафы автономны, а идее работают на одну трубу - в результате пид каждого шкафа идет в расколбас.
Вот и решили, оставить силовую часть, а управление передать в одни руки (матрикс)

как я понимаю, мне теперь методом тыка придется подбирать параметры порта, чтобы подключится?
нужна панелька чтобы сбросить на заводские и не гадать что там нахреновертили всякие дб. иначе можно встрять на каких-нить мелочах, которые овеноский конфиг почему-то не увидит.

ну а далее реализовывать то, что прописано в тз.

я такую схему делал, могу подсказать что-то, если возникнут трудности с реализацией алгоритма.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме  
Старый 14.01.2022, 22:41   #120
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Спасибо, буду на объекте - обращусь через недельку, если что то пойдет не так
andre вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024