По умолчанию AI и AO (решено)

1. Столкнулся с такой проблемой. На DO1 подцеплен по 220В контактор вентилятора и привод воздушной заслонки. В силу ряда обстоятельств привод оказался на 24В. При включении ожидаемо привод глюкнул, вышибло автомат. На пикселе выгорела дорожка от реле. Дорожку восстановил, все вроде заработало. Привод пока откинул. Но оказалось, что аналоговые входы занижают показания температур. Сопротивление датчика в районе 1140 Ом, а пиксель показывает что то в районе 16*С. Такая же картина и по другим входам. Не меняя программы залил ее в другой контроллер, все пришло в норму. Температуры показывает адекватные. Как бороться с этой проблемой?


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2024, 17:51   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: AI и AO

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
1. Столкнулся с такой проблемой. На DO1 подцеплен по 220В контактор вентилятора и привод воздушной заслонки. В силу ряда обстоятельств привод оказался на 24В. При включении ожидаемо привод глюкнул, вышибло автомат. На пикселе выгорела дорожка от реле. Дорожку восстановил, все вроде заработало. Привод пока откинул. Но оказалось, что аналоговые входы занижают показания температур. Сопротивление датчика в районе 1140 Ом, а пиксель показывает что то в районе 16*С. Такая же картина и по другим входам. Не меняя программы залил ее в другой контроллер, все пришло в норму. Температуры показывает адекватные. Как бороться с этой проблемой?
Нужно понять её источник.

Например, испарившаяся дорожка осела на плате и проводит электричество там, где его проводить не нужно. Недостаточно, чтобы контроллер вышел из строя, но достаточно, чтобы исказить работу аналоговой части.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2024, 17:55   #3
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: AI и AO

2. AO1 подключен к аналоговому выходу ПЧ. На нем при работе (поданном питании ПЧ )висит 1,0 В или около того при нулевом сигнале поданного из программы. И 10 В при сигнале из программы о районе 30-100 процентов. ПЧ разгоняется до заданного значения. Если оторвать ПЧ от контроллера, тот ожидаемо останавливается, но на контроллере остаётся то же напряжение. Аварий системных не возникает. Если принудительно закинуть выход, возникает перегрузка аналогового выхода, после сброса все остаётся в том же состоянии. Иногда выход как бы оживает, и обороты начинают меняться, но это как то случайно, закономерности не уловил и на очень непродолжительное время. Потом опять уходит в насыщение. Что это и как с этим бороться? Такая чехарда уже на 2 контроллере.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2024, 17:59   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: AI и AO

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
2. AO1 подключен к аналоговому выходу ПЧ. На нем при работе (поданном питании ПЧ )висит 1,0 В или около того при нулевом сигнале поданного из программы. И 10 В при сигнале из программы о районе 30-100 процентов. ПЧ разгоняется до заданного значения. Если оторвать ПЧ от контроллера, тот ожидаемо останавливается, но на контроллере остаётся то же напряжение. Аварий системных не возникает. Если принудительно закинуть выход, возникает перегрузка аналогового выхода, после сброса все остаётся в том же состоянии. Иногда выход как бы оживает, и обороты начинают меняться, но это как то случайно, закономерности не уловил и на очень непродолжительное время. Потом опять уходит в насыщение. Что это и как с этим бороться? Такая чехарда уже на 2 контроллере.
Надо проверить работу выхода без нагрузки. Если 2 реагируют одинаково, значит это либо внешняя причина, либо уникальный случай полного совпадения в повреждённости выходов. Тест без нагрузки расставит все точки над Ё.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2024, 18:02   #5
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: AI и AO

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нужно понять её источник.
Следы выгорания четко локализованы и на самой плате и на корпусе. Круг диаметром 2 см. Там дорожка заужается и видимо сыграла роль предохранителя. Выгорел кусок длиной около 1 см. Попытатьс промыть спиртом?


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2024, 18:04   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: AI и AO

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Следы выгорания четко локализованы и на самой плате и на корпусе. Круг диаметром 2 см. Там дорожка заужается и видимо сыграла роль предохранителя. Выгорел кусок длиной около 1 см. Попытатьс промыть спиртом?
Я написал одну из возможных причин. Но почему бы и не промыть, правда спирт тут не очень помогает обычно, ибо углерод он не растворяет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2024, 02:58   #7
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: AI и AO

Какие ещё варианты? Слетела калибровочная таблица? Есть некое количество доноров. Если поменять нижную плату и все восстановится, то дело именно в физических последствиях от сгоревшей дорожки. А если нет? Можно ли восстановить калибровочную таблицу?


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2024, 11:01   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: AI и AO

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Если поменять нижную плату и все восстановится, то дело именно в физических последствиях от сгоревшей дорожки
Думаю, да. Калибровка только не подойдёт.


Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
. А если нет? Можно ли восстановить калибровочную таблицу?
Она не слетает. Восстановить нельзя.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 07:23   #9
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: AI и AO

Промывка нижней платы помогла. AI перестали подвирать на 10-15 *С. Сравнивал показания с замененной нижней платой. Показания разнятся менее чем в 1*С. Это терпимо.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024