По умолчанию Чуть подробнее про блок FBD-блок "Сообщения"

Можно буквально пару слов про FBD-блок "Сообщение" (появляющийся после настройки команды управления по СМС)?

1. Правильно ли я понял, что на выходе "Sync" появляется единица при получении СМС-команды? В таком случае на какое время она там возникает?
2. Выход sync есть у каждой переменной и общий для всего блока. У отдельной переменной, опять же - если я правильно предполагаю - он срабатывает, когда через СМС устанавливает значение этой переменной. А когда сработает выход sync всего блока в целом?
3. Ну и аналогичный вопрос - какое время полученное значение переменной будет сохраняться на выходе value? Пока не перезапишется чем-нибудь другим? Или какой-то другой вариант?
Shuric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 18:07   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чуть подробнее про блок FBD-блок "Сообщения"

Цитата:
Сообщение от Shuric Посмотреть сообщение
Можно буквально пару слов про FBD-блок "Сообщение" (появляющийся после настройки команды управления по СМС)?

1. Правильно ли я понял, что на выходе "Sync" появляется единица при получении СМС-команды? В таком случае на какое время она там возникает?
2. Выход sync есть у каждой переменной и общий для всего блока. У отдельной переменной, опять же - если я правильно предполагаю - он срабатывает, когда через СМС устанавливает значение этой переменной. А когда сработает выход sync всего блока в целом?
3. Ну и аналогичный вопрос - какое время полученное значение переменной будет сохраняться на выходе value? Пока не перезапишется чем-нибудь другим? Или какой-то другой вариант?
1) На 1 цикл программы

2) Общий по факту команды, отдельные по факту приёма параметров

3) Держится постоянно, при включении питания равно нулю


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024