Подскажите, какое максимальное количество переменных я могу передавать с одного МК SMH2G(i)? есть ли ограничения на количество переменных или адресное пространство?
требуется передавать около трёхсот переменных типа int, real, long (упаковать не получится). Возможно ли это и какие ограничения за собой несет?
max7222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 15:02   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Максимальное количество переменных Modbus TCP

Цитата:
Сообщение от max7222 Посмотреть сообщение
Подскажите, какое максимальное количество переменных я могу передавать с одного МК SMH2G(i)? есть ли ограничения на количество переменных или адресное пространство?
требуется передавать около трёхсот переменных типа int, real, long (упаковать не получится). Возможно ли это и какие ограничения за собой несет?
Передать как мастер или отдать, как слейв?

Хотя в случае SMH2G(i) всё равно. 300 переменных для него фигня при любом раскладе. А раскладов может быть много разных, в поиске по форуму есть подробности, если юудет ваш интерес.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 15:12   #3
max7222
Member
 
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Максимальное количество переменных Modbus TCP

3 ПК(одновременно и постоянно) ведут опрос одного МК (мк как слейв). сейчас передается около 120 переменных и все гуд. Интересно если это количество возрастет до 300 все буде так же?
max7222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 15:15   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Максимальное количество переменных Modbus TCP

Цитата:
Сообщение от max7222 Посмотреть сообщение
3 ПК(одновременно и постоянно) ведут опрос одного МК (мк как слейв). сейчас передается около 120 переменных и все гуд. Интересно если это количество возрастет до 300 все буде так же?
Для SMH2G(i) это семечки, не стоящие даже нашего с вами разговора))


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 15:39   #5
max7222
Member
 
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Максимальное количество переменных Modbus TCP

спасибо за оперативный ответ.

А есть ли ограничения на адреса переменных? если я захочу разбить их адресами по логическим группам, пропуская некоторые номера. и максимальный адрес окажется 500 или 600. (в десятичной системе)
max7222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 15:51   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Максимальное количество переменных Modbus TCP

Цитата:
Сообщение от max7222 Посмотреть сообщение
спасибо за оперативный ответ.

А есть ли ограничения на адреса переменных? если я захочу разбить их адресами по логическим группам, пропуская некоторые номера. и максимальный адрес окажется 500 или 600. (в десятичной системе)
Нет проблем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024