|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
06.09.2010, 20:05 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Подключить датчик проводимости (протечки)(решено)
У меня вопрос по этой теме.
Есть система снеготаяния с датчик осадков/талой воды , который изменяет свое сопротивление от 2МОм до 10кОм (или 5МОм - 500кОм по выше приведенной ссылке) в зависимости от наличия осадков/воды. Подскажите способы подключения это датчика к PIXEL По сути необходим сигнал есть осадки/ нет осадков. Последний раз редактировалось lau, 06.09.2010 в 20:15 |
07.09.2010, 10:32 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.
Цитата:
Если достаточно "дискретных" данных (есть/нет дождя), то резистор можно использовать 100К - схема будет устойчивее. Для датчика 500К..5М схема та же, но устойчивость определения будет хуже. Надеюсь понятно, что провода до столь высокоомных датчиков должны быть максимально короткими и качественными? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.10.2015, 10:41 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Подключить датчик проводимости (протечки)
Арсений, скажите пожалуйста, возможно ли к пикселю на аналоговый вход прикрутить датчик влажности, типа такого:
СС06 и будет ли он работать спасибо |
16.10.2015, 11:10 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: датчик влажности
Цитата:
Обещают, что при наличии воды "менее 20 кОм". Т.е. можно попробовать подключиться к AIN5. (между клеммами +10v и AIN5) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.10.2015, 17:08 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: датчик влажности
AIN5 хотелось бы при этом использовать использовать по прямому назначению - принимать токовый сигнал от счетчика расходомера.
пойдем тогда другим путем - скажите пожалуйста, что собой физически представляют входы AIN 0 - AIN 4, какое там входное сопротивление и можно ли на них подать сигнал 0-10 v ? что при этом покажет контролер? |
16.10.2015, 17:23 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: датчик влажности
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.10.2015, 21:43 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: датчик влажности
Да какой это датчик? Электродик изолированный. И всего-то за килограмм рублей. При всех возможных вариантах не стал бы подключать из-за электрического контакта с корпусом оборудования...
|
19.10.2015, 09:25 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: датчик влажности
Цитата:
Вам какой вариант больше нравится? |
|
19.10.2015, 09:41 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: датчик влажности
|