По умолчанию Вентиляция, подобрать контроллер

День добрый, помогите подобрать контроллер для приточной вентиляции(без калорифера).Приток гретого воздуха и холодного уличного поступает в камеру смешивания и далее подается в помещение. Температура в помещении должна быть 16*С. Плавное регулирование осуществляется заслонками.
пнппк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 12:25   #2
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вентиляция

Все гораздо проще: скачайте СМКонструктор http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMConstructor(HVAC)


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь

Последний раз редактировалось Arsie, 18.05.2020 в 13:35 Причина: Поправил ссылку
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 12:54   #3
пнппк
Новичок
 
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция

думаю возможно есть контроллеры более простые для этой задачи, которыми можно плавно регулировать заслонки в зависимости от температуры. Порылся в инете, там в основном контроллеры на более сложные задачи.
пнппк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 13:19   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция

Цитата:
Сообщение от пнппк Посмотреть сообщение
думаю возможно есть контроллеры более простые для этой задачи, которыми можно плавно регулировать заслонки в зависимости от температуры. Порылся в инете, там в основном контроллеры на более сложные задачи.
Самый простой наш контроллер - Pixel12xx. Конструктор вполне нормально создаёт для него программы.

Если же вы спрашиваете совета о подборе не нашего контроллера, то, к сожалению, вы немного ошиблись форумом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 18.05.2020 в 13:35
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 13:48   #5
пнппк
Новичок
 
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция

потенциально рассматриваю Pixel но еще не определился какой заказать. Как уже сказал выше задача состоит в управлении потоком воздуха горячего и холодного, путем регулировани заслонками. Есть три датчика: комнатный, наружный и датчик в канале горячего воздуха, т.е два электропривода для возд. заслонок(управление плавное).Pixel12xx сможет справиться с этой задачей?
пнппк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 13:58   #6
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вентиляция

Да, Pixel12 сможет управлять двумя заслонками с аналоговым управлением 0-10В, и к нему можно подключить до 5 термодатчиков.


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024