Старый 29.08.2013, 15:49   #1
grinch77
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Некорректная работа соединения с VPN-сервером (решено)

Добрый день
внешне все пристойно
но иногда!!!! при перезагрузки проекта, или смене инета LAN на модем
пропадает связь с сервером
модем пыхтит, меняет свои режимы перегружается, выдает ошибку, но не хочет соединяться
перезагрузка всего щита проблему убирает
тот же модем воткнутый в роутер, а роутер в LAN - все нормально
проблемка именно с модемным подключением
лог в приложении
серийный 222680

сегодня перегружал проект дистанционно - контроллер на связь не выходит
Вложения
Тип файла: rar лог.rar (259.4 Кбайт, 19 просмотров)

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 29.08.2013 в 16:26 Причина: лог не прикрепился
grinch77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 17:59   #2
grinch77
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа соединения с VPN-сервером

Заменили все оборудования - контроллер, модем и кабель к модему, чтобы
исключить проблемы с железом.
К сожалению, проблема повторилась...

Заменили Мегафон на МТС - проблем ушла...
С производителем долго терзали в Питере снятое оборудование - повторить проблему не удалось.
Так что пока считаем, что проблема была либо в симке, либо в мегафоне
Уровень сигнала был 60-70%
На мтс 50%
grinch77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 00:16   #3
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа соединения с VPN-сервером

В моём случае с Денисом сошлись во мнении, что мегафон режет пакеты, и работать SMconnect с ним не будет.После установки симок билайн работа загудела.


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник

Последний раз редактировалось Arsie, 16.01.2014 в 11:24 Причина: Выделено в тему: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1683
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 00:06   #4
grinch77
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа соединения с VPN-сервером

Еще одна печаль
контроллер серийник 272605, 22680
модем ES90IPU 008/5.1 qc4
оператор мегафон и мтс

не всегда соединяется с VPN сервером через модем
т.е иногда он всетаки коннектится
через LAN все корректно
после сброса питания с контроллера - коннектится чаще((((

менял контроллер, модем, шнурок, операторов, симкарты - проблема не ушла....

иногда 272605 подвисает при входе в системное меню, но в целом по работе проблем нет

фото, логи во вложении
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1790.jpg (492.5 Кбайт, 56 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1788.jpg (502.0 Кбайт, 69 просмотров)
Вложения
Тип файла: rar projects.rar (204.0 Кбайт, 18 просмотров)
Тип файла: rar projects1.rar (190.2 Кбайт, 16 просмотров)
grinch77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 13:57   #5
grinch77
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа соединения с VPN-сервером

Сейчас на объекте выкрутился таким способом
закинул в щиток роутер asus rt-n 10u
в него воткнул модем с которым контроллер не работает
а из него воткнул LAN в контроллер
все работает четко
grinch77 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024