По умолчанию Ошибка при загрузке программы

Добрый день!

При загрузки программы в контроллер возникает следующая ошибка:

Logix InstrErr
Code - 0x940C
Adr. - 0x000000000

Контроллер: Pixel-2511-02-0
Версия ядра: 03.293.008
SMLogix версия: 3.27.0480
evgen260392 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 11:18   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от evgen260392 Посмотреть сообщение
Добрый день!

При загрузки программы в контроллер возникает следующая ошибка:

Logix InstrErr
Code - 0x940C
Adr. - 0x000000000

Контроллер: Pixel-2511-02-0
Версия ядра: 03.293.008
SMLogix версия: 3.27.0480
Попробуйте свежим лоджиком, пожалуйста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 17:55   #3
evgen260392
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Адрес: Russia, Barnaul
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при загрузке программы

Проблема оказалась в SMArt, сначала не обратил внимание, но оказалось
что перед загрузкой вылетает сообщение об ошибки компиляции программы в SMArt. Пришлось поудалять экраны (после этого программа зашилась в контроллер штатно), теперь потихоньку восстанавливаю графический интерфейс, по ходу проверяя в контроллере, когда найду что конкретно давало ошибку отпишусь.
evgen260392 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024