Доброе время суток, подскажите как принудительно понизить скорость порта Ethernet (NA-017 на Matrix).
|
15.12.2021, 10:31 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Понижение скорости Ethernet со 100 до 10
Подключить низкоскоростное устройство с другой стороны. Коннект автоматом упадёт на 10 МБит.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.12.2021, 12:20 | #3 |
Banned
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Понижение скорости Ethernet со 100 до 10
Так бы и любой школьник мог сделать, а я спрашиваю о принудительном понижении скорости порта на стороне контроллера.
|
20.12.2021, 12:23 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Понижение скорости Ethernet со 100 до 10
Цитата:
Можете пояснить, зачем вам это понадобилось? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 20.12.2021 в 12:33 |
|
22.12.2021, 10:10 | #5 |
Banned
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Понижение скорости Ethernet со 100 до 10
Длинна кабеля от свича до контроллера немного больше 100м.
Полный список способов заключается в одном пункте? "Подключить низкоскоростное устройство с другой стороны. Коннект автоматом упадёт на 10 МБит." |
22.12.2021, 10:13 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Понижение скорости Ethernet со 100 до 10
нормальный коммутатор обычно сам решает такие задачи, покраймере должен это делать, если связь неустойчивая, то он понижает со 100 на 10.
|
22.12.2021, 10:45 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Понижение скорости Ethernet со 100 до 10
Ваши "немного больше 100м" укладываются в 125? Вы сейчас просто заранее боитесь или вы уже столкнулись с проблемой? Ваш роутер вообще в состоянии протащить сигнал на более, чем 70 метров? Кабель вы использовали Cat3 или Cat5e?
Опять с утра игра в угадайку... __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 22.12.2021 в 11:01 |
22.12.2021, 14:59 | #8 | |
Banned
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Понижение скорости Ethernet со 100 до 10
Цитата:
Ну неужели не сказать какие команды через SSH вбить, что бы просто была скорость 10 а не 100. Наверное проще было на Linux ресурсе что либо найти. |
|
22.12.2021, 15:21 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Понижение скорости Ethernet со 100 до 10
Цитата:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet Для 10 мегабит ограничение те же самые 100 метров и снижение скорости коннекта вам ничего не даст. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 22.12.2021 в 15:35 |
|
22.12.2021, 17:15 | #10 | |
Banned
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Понижение скорости Ethernet со 100 до 10
Цитата:
Перекину связь на модбас. А вообще ixbt нашел вот такую цитату: решил глянуть умнЫю книжку. На предмет теоретического предела длины кабеля. Критерий корректности работы - распознование коллизий. Иначе ПОЛЕЗНАЯ пропускная способность ЗНАЧИТЕЛЬНО падает. Исходим из PDV(время двойного оборота)=512 bt(битовых интервалов) по 802.3 ПРИМ(мое) Мин длина кадра 512 бит(без пеамбулы). РDV = 5.12 мкс. двойные задержки 1. 1 метра кабеля 5к - 1.112 bt 2. хаба II класса для 100ТХ - 46 bt 3. двух адаптеров 100ТХ - 100 bt (насколько понял, пеамбулы учитываются тут) 4. рекомендованый запас(чтоб бЫло) - 4 bt Отсюда, для 100 сети мах длина сегмента карта-хаб-хаб-карта: (512-46*2-100-4)/1.112=284 м. карта-карта: (512-100-4)/1.112=366 м. Для 10Мб множим на 10(соответственно). Выводы делайте сами. ------------------------------------------------------------------- ЗЫ Реально длина колеблется от "по стандарту" до почти максимального. ЗЫЫ Хотя очень советую придерживаться стандартов. Где возможно . Про 100м знаю, но вдруг прокатило бы ) |
|
22.12.2021, 17:33 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Понижение скорости Ethernet со 100 до 10
Чел на хоботе читал книжку на 10Base-2 или 10Base-5 и за каким-то фигом применил это к 10Base-T.
Несущая в 10Base-T и 100Base-T одинаковая, разница в "кодировании", интервалы идентичны. Говнороутеры "длинк какой-то там" обычно помирают уже на 60-70 метрах. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.12.2021, 18:08 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Понижение скорости Ethernet со 100 до 10
в самом первом моем проекте с смконнект, на заводе было размотано пять веревок на пять установок с 2Gi, каждая веревка длиной минимум полста метров, самая длинная метров 120 наверное, а может и больше. роутер какой-то самый дешевый кинетик. кабель 5с без экрана. проблем со связью внутри локалки никогда не возникало.
|
22.12.2021, 18:17 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Понижение скорости Ethernet со 100 до 10
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.11.2023, 22:02 | #14 |
Новичок
Регистрация: Nov 2023
Адрес: Moscow
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Понижение Ethernet со 100 до 10 помехойстойчивость (нет решения)
|