По умолчанию Датчик 0-10в

Уважаемый Арсений, подскажите пожалуйста, я подключил датчик влажности и температуры (два выхода 0-10в) с диапазонами:
Влажность 10.....95%
Температура 0.....+50
В макросах датчиков мне нужно поменять пределы мин и макс с 0-100 на 10-95 и 0-100 на 0-50 соответственно? Заранее спасибо за ответ
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 09:24   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик 0-10в

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Уважаемый Арсений, подскажите пожалуйста, я подключил датчик влажности и температуры (два выхода 0-10в) с диапазонами:
Влажность 10.....95%
Температура 0.....+50
В макросах датчиков мне нужно поменять пределы мин и макс с 0-100 на 10-95 и 0-100 на 0-50 соответственно? Заранее спасибо за ответ
Нет, только для температуры min=0, max=50.

Датчик влажности скорее всего работает в честных 0..10В = 0..100%, просто не измеряет ниже 10% и выше 95%.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 09:45   #3
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик 0-10в

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет, только для температуры min=0, max=50.

Датчик влажности скорее всего работает в честных 0..10В = 0..100%, просто не измеряет ниже 10% и выше 95%.
Спасибо, а то я заметил что температуру то он отображает корректно (проверял прибором), а влажность проверить было нечем.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 12:16   #4
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик 0-10в

А вот вопрос вдогонку. На датчики РТ1000 тоже нужно пределы менять или нет? К примеру ST-C1/PT1000 контактный датчик температуры Pt1000, диапазон от -35 до +120°С, производства REGIN/
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 13:34   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик 0-10в

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
А вот вопрос вдогонку. На датчики РТ1000 тоже нужно пределы менять или нет? К примеру ST-C1/PT1000 контактный датчик температуры Pt1000, диапазон от -35 до +120°С, производства REGIN/
Нет, не нужно. Их "диапазон" - это диапазон температур, который выдерживает их корпус.

Сам чувствительный элемент работает в диапазоне от -250C до то ли 1300C, то ли 1800С.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024