Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 17.04.2019, 14:00   #1
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Проблема с FMR-3022

Проблема с дискретными входами на данном модуле. Din-ы работают только в счетном режиме. Как их перевести в обычный DIN ?
Вложения
Тип файла: map 180521055 карта FMR.map (7.8 Кбайт, 25 просмотров)
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 14:12   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с FMR-3022

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Проблема с дискретными входами на данном модуле. Din-ы работают только в счетном режиме. Как их перевести в обычный DIN ?
Попробуйте обновить модуль, там поправили баг с картой памяти. Скоро в релиз выйдет.
Вложения
Тип файла: frw fmr_REV1.frw (74.1 Кбайт, 24 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 14:37   #3
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблема с FMR-3022

Не помогло. Значение увеличивается только на переменной с пометкой Cntr. я так понял что это количество срабатываний входа.
Вложения
Тип файла: zip 180521055 карта FMR.zip (1.5 Кбайт, 16 просмотров)
Тип файла: zip Конфигурация FMR 1021 базовый.zip (1.1 Кбайт, 17 просмотров)
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 14:57   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с FMR-3022

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Не помогло. Значение увеличивается только на переменной с пометкой Cntr. я так понял что это количество срабатываний входа.
Я не понял, у вас 3022 или 1021?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 15:02   #5
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблема с FMR-3022

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я не понял, у вас 3022 или 1021?
У меня каскад. Мастер 1021 к нему подключен 3022. Модули подключены к SMH4.


Добавлено через 28 минут

При отладке в конфигураторе также не подсвечивается вход на который подаю -24 вольта, +24 подключен к общей ножке. Это согласно инструкции. На модуле 1021 такая схема работает. На другом 3022 такая-же беда.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 15:32   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с FMR-3022

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
У меня каскад. Мастер 1021 к нему подключен 3022. Модули подключены к SMH4.


Добавлено через 28 минут

При отладке в конфигураторе также не подсвечивается вход на который подаю -24 вольта, +24 подключен к общей ножке. Это согласно инструкции. На модуле 1021 такая схема работает. На другом 3022 такая-же беда.
Без каскада попробуйте. Работает?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 15:40   #7
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблема с FMR-3022

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Без каскада попробуйте. Работает?
Без каскада заработал. Оставлять без каскада пока?
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 16:17   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с FMR-3022

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Без каскада заработал. Оставлять без каскада пока?
А вы оба FMR обновили? Если нет, то оба надо.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 16:25   #9
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблема с FMR-3022

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А вы оба FMR обновили? Если нет, то оба надо.
Оба. Ведь конфигуратор создает одну карту памяти.


Добавлено через 3 минуты

А сейчас я создал две карты памяти, выставил 2 различных адреса, все как обычно при подключении slave-ов. Сейчас все работает. Пока оставляю в таком режиме работы. У нас в пятницу первая отгрузка этого заказа так что эксперименты буду ставить на запасном комплекте.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 15:48   #10
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблема с FMR-3022

Добрый день!!
Один из двух купленных FMR-ов не определяется системой и конфигуратором соответственно... Что делать ??
Сброс настроек ресетом делал ... Второй модуль конфигуратор видит, это не шнурок


Добавлено через 43 минуты

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Добрый день!!
Один из двух купленных FMR-ов не определяется системой и конфигуратором соответственно... Что делать ??
Сброс настроек ресетом делал ... Второй модуль конфигуратор видит, это не шнурок
Хотя сам модуль на базовых настройках в проекте видится и все входы-выходы работают...
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 11:17   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с FMR-3022

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Добрый день!!
Один из двух купленных FMR-ов не определяется системой и конфигуратором соответственно... Что делать ??
Сброс настроек ресетом делал ... Второй модуль конфигуратор видит, это не шнурок


Добавлено через 43 минуты



Хотя сам модуль на базовых настройках в проекте видится и все входы-выходы работают...
Судя по вашему описанию, это нерабочий порт USB. Но с нерабочим портом модуль не может быть выпущен - как-то в него же попала прошивка на производстве.

Поэтому попробуйте всё же другой кабель. Может там сочетание крайних порогов допусков сложилось. Ну, типа, в разъёме шнура чуть короче контакты (в крае допуска), и в разъёме модуля чуть короче (но тоже в крае допуска). Вот сочетание и дало проблему.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024