Пусть будет здесь, раз в ЧАВО не спросить)

Арсений, а какие будут рекомендации по настройке макроса ПИД-регулятора v5 в других системах, отличных от приточно-вытяжных установках?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 10:58   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: RE PID-регулятор не настроить

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Пусть будет здесь, раз в ЧАВО не спросить)

Арсений, а какие будут рекомендации по настройке макроса ПИД-регулятора v5 в других системах, отличных от приточно-вытяжных установках?
Абсолютно те же, только с упором на специфику неисправностей и типовых косяков систем, отличных от приточно-вытяжных установок.

Например, для котельных типовые косяки это перевёрнутые подмешивающие клапаны и насосы, перепутанная местами подача и обратка. Ушатанные мембранные баки тоже иногда доставляют.

В общем, всё то, где косячат монтажники.

Вы спросите, "При чём тут регулятор?"? Да не при чём он. Как не при чём он в 95% случаев, когда система не поддаётся или сопротивляется настройке. Ещё 5% приходится на предельно кривые руки настройщика, который не понимает из ТАУ вообще ничего и полез в автоматику "лепить горбатого".

Искусство пусконаладчика - это сродни искусству хорошего следователя-криминалиста. Который хватает и сажает не человека с кровью на руках, а находит истинного преступника по совокупности указывающих на него фактов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 17:58   #3
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: RE PID-регулятор не настроить

я не о тех случаях, когда регулятор не поддается настройке и надо искать крайнего (зачеркнуто) косяки монтажников.
меня интересуют общие рекомендации по быстрой и безболезненной настройке данного регулятора при заведомо исправном оборудовании - например поддержание заданного расхода воды, используя расходомер в качестве обратной связи и ПЧ для управления насосами.
Ну, типа увеличивайте параметр Р до тех пор, пока установка не выйдет на заданный режим в течении времени х, при возникновении эффекта перерегулирования уменьшите параметр I... и.т.п
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 18:09   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: RE PID-регулятор не настроить

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
я не о тех случаях, когда регулятор не поддается настройке и надо искать крайнего (зачеркнуто) косяки монтажников.
меня интересуют общие рекомендации по быстрой и безболезненной настройке данного регулятора при заведомо исправном оборудовании - например поддержание заданного расхода воды, используя расходомер в качестве обратной связи и ПЧ для управления насосами.
Ну, типа увеличивайте параметр Р до тех пор, пока установка не выйдет на заданный режим в течении времени х, при возникновении эффекта перерегулирования уменьшите параметр I... и.т.п
Методы настройки никак не меняются от типа объекта. Они проистекают из формулы, использованной в регуляторе.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 18:32   #5
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: RE PID-регулятор не настроить

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Пусть будет здесь, раз в ЧАВО не спросить)

Арсений, а какие будут рекомендации по настройке макроса ПИД-регулятора v5 в других системах, отличных от приточно-вытяжных установках?
Попробуйте так, если других советов нет:
https://www.owen.ru/uploads/143/re_t...-5731-1.11.pdf
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024