Всем привет.
Есть симка 4g, в Smlogix (Modem info) net status отображает что подключения к интернету нет. Как я понял Matrix 4g не поддерживает, есть ли какая-то возможность подружить симку и matrix
genis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2023, 10:54   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3g modem

Цитата:
Сообщение от genis Посмотреть сообщение
Всем привет.
Есть симка 4g, в Smlogix (Modem info) net status отображает что подключения к интернету нет. Как я понял Matrix 4g не поддерживает, есть ли какая-то возможность подружить симку и matrix
Я ещё пока ни одной симки не видел, в которой были бы запрещены технологии ниже "4G". Проблема явно в другом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2023, 11:04   #3
genis
Новичок
 
Регистрация: Mar 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3g modem

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я ещё пока ни одной симки не видел, в которой были бы запрещены технологии ниже "4G". Проблема явно в другом.
Можете подсказать в каком направлении копать? Я уже с ума схожу, не могу понять в чем проблема, баланс отображается и есть возможность отправить сообщения, но выхода в интернет нет
genis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2023, 11:07   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3g modem

Цитата:
Сообщение от genis Посмотреть сообщение
Можете подсказать в каком направлении копать? Я уже с ума схожу, не могу понять в чем проблема, баланс отображается и есть возможность отправить сообщения, но выхода в интернет нет
А в телефон если вставить, всё в порядке?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2023, 11:08   #5
genis
Новичок
 
Регистрация: Mar 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3g modem

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А в телефон если вставить, всё в порядке?
Да, в телефоне работает отлично, так же проверял через модем Huawei, тоже всё работало
genis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2023, 11:14   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3g modem

Цитата:
Сообщение от genis Посмотреть сообщение
Да, в телефоне работает отлично, так же проверял через модем Huawei, тоже всё работало
APN прописали верную в настройках модема?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2023, 11:20   #7
genis
Новичок
 
Регистрация: Mar 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3g modem

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
APN прописали верную в настройках модема?
Да, все данные верны, проверил повторно
Screenshot_1.png
genis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2023, 11:24   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3g modem

Цитата:
Сообщение от genis Посмотреть сообщение
Да, все данные верны, проверил повторно
Вложение 11440
Какой у вас город?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2023, 11:27   #9
genis
Новичок
 
Регистрация: Mar 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3g modem

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какой у вас город?
Республика Башкортостан город Октябрьский
genis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2023, 11:33   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3g modem

Цитата:
Сообщение от genis Посмотреть сообщение
Республика Башкортостан город Октябрьский
Симка местная или роуминг?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2023, 11:33   #11
genis
Новичок
 
Регистрация: Mar 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3g modem

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Симка местная или роуминг?
местная
genis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2023, 11:35   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3g modem

Цитата:
Сообщение от genis Посмотреть сообщение
местная
С виду да, настроено правильно. Попробуйте удалить имя и пароль.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2023, 11:39   #13
genis
Новичок
 
Регистрация: Mar 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3g modem

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
С виду да, настроено правильно. Попробуйте удалить имя и пароль.
Всё заработало......
Спасибо большое за помощь
genis вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024