Старый 14.08.2020, 18:34   #61
Валерий_ЕМ
Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
В простом шиме в середине диапазона будут более длинные периоды. На краях диапазона становится примерно одинаково. Специально сделано чтобы была более высокая частота и легче сгладить. В предыдущем методе не было видно увеличения частоты.


Добавлено через 4 минуты



Как то неправильно себя ведет. Должно дробить и на малых и на больших оборотах. В середине должно быть более плавно. В схеме должна быть RC цепь или на входе или в обратной связи. Где нибудь подпаять конденсатор большей емкости.
Да на маленьких оборотах частота маленькая и на больших оборотах частота тоже уменьшается я на видео показывал, а что на больших оборотах не трясет это наверное шим почти весь переходит в постоянку, пульсации на максимальных нету, на выход своей платы я поставил диод и сгаживающий элк.кондесатор 22 мкф.только после этого стало более мение.
Цитата:
Сообщение от Валерий_ЕМ Посмотреть сообщение
Сегодня потестировал Бразенхейм ШИМ v4_lite_8

Вот что получилось.Видео:
https://yadi.sk/i/kwHesUOl9-I1mg
Почему то вместе с шимом меняется частота..

Цикл работы системы 10мs.
Валерий_ЕМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 18:38   #62
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от Валерий_ЕМ Посмотреть сообщение
У меня есть еще один вопрос, как организовать в FBD контроль оборотов двигателя по энкодеру. Энкодер выдает нуль метку на один оборот двигателя, двигатель имеет 2200 об. мин.
Создал CNTR2 счетчик, подаю на din2 сигнал с энкодера, кручу двигатель счетчик считает и выдает на дисплей. При подачи сигнала на rst2 счетчик обнуляется.
Вот дальше не могу сообразить как сделать.
С картинки срисовать или макрос поискать можно.
Изображения
Тип файла: png Частотомер.png (24.8 Кбайт, 31 просмотров)
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 19:06   #63
Валерий_ЕМ
Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
С картинки срисовать или макрос поискать можно.
Вот этот макрос можно использовать при подсчете оборотов двигателя
Изображения
Тип файла: png 123.png (18.2 Кбайт, 33 просмотров)
Вложения
Тип файла: msl Частотомер.msl (5.0 Кбайт, 4 просмотров)
Валерий_ЕМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 19:14   #64
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от Валерий_ЕМ Посмотреть сообщение
Вот этот макрос можно использовать при подсчете оборотов двигателя
Если тик 100мс то да, но ШИМ при 100мс будет долгим.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 21:02   #65
Валерий_ЕМ
Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Если тик 100мс то да, но ШИМ при 100мс будет долгим.
Я про это подумал, в понедельник испытаю и с фото тоже .
Валерий_ЕМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 06:46   #66
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от Валерий_ЕМ Посмотреть сообщение
Да на маленьких оборотах частота маленькая и на больших оборотах частота тоже уменьшается я на видео показывал, а что на больших оборотах не трясет это наверное шим почти весь переходит в постоянку, пульсации на максимальных нету, на выход своей платы я поставил диод и сгаживающий элк.кондесатор 22 мкф.только после этого стало более мение.
Посмотрел повнимательнее видео. На середине диапазона осциллограф переключил развертку на 10мс/дел. На краях 20 мс/дел. Соответственно и ШИМ Бразенхейма и моя реализация ведут себя совершено одинаково.
2. Диод элемент нелинейный и вызывает несимметрию заряда и разряда конденсатора, следовательно напряжение на выходе не будет соответствовать заданию.
Правильнее разобраться со схемой преобразователя и увеличить T фильтра. Либо конденсатор на выходе раз в десять большей емкости.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 11:42   #67
Валерий_ЕМ
Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Посмотрел повнимательнее видео. На середине диапазона осциллограф переключил развертку на 10мс/дел. На краях 20 мс/дел. Соответственно и ШИМ Бразенхейма и моя реализация ведут себя совершено одинаково.
Мы про это и говорим.Частота меняется очень сильно по краям диапазона.

Т-образный RC фильтр низких частот, это так:
Кондесаторы и катушку(резистор) на сколько примерно поставить?
Изображения
Тип файла: png 2020-08-15_11-33-02.png (7.0 Кбайт, 1 просмотров)
Валерий_ЕМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 15:48   #68
VaBo
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 111
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

C p-n-p выходом такая хрень не будет работать. Совсем.
VaBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 16:28   #69
Валерий_ЕМ
Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
C p-n-p выходом такая хрень не будет работать. Совсем.
У меня примерно вот по татой схеме подключен..
Будет работать?
Изображения
Тип файла: png 2020-08-15_16-25-08.png (57.9 Кбайт, 22 просмотров)
Валерий_ЕМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 16:49   #70
VaBo
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 111
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Что вы пытались изобразить на IC1A? Компаратор? Не получилось...
И не забудьте, что 358 по выходу до верхнего рейла сильно не дотягивает, с нижним получше, но тоже не до нуля.
Можно не мудрить, после оптрона поставить счетверенный/сшестеренный запараллеленный буфер 74НСхх, после резистор 5...10к и конденсатор на сотню мкФ.
VaBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 16:54   #71
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Помойму есть еще логические умножители частоты, может с ним попробовать.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 17:04   #72
Валерий_ЕМ
Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
Что вы пытались изобразить на IC1A? Компаратор? Не получилось...
И не забудьте, что 358 по выходу до верхнего рейла сильно не дотягивает, с нижним получше, но тоже не до нуля.
Можно не мудрить, после оптрона поставить счетверенный/сшестеренный запараллеленный буфер 74НСхх, после резистор 5...10к и конденсатор на сотню мкФ.
Вот так?
Изображения
Тип файла: jpg 2020-08-15_17-02-39.jpg (15.5 Кбайт, 15 просмотров)
Валерий_ЕМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 17:07   #73
Валерий_ЕМ
Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Помойму есть еще логические умножители частоты, может с ним попробовать.
Это наверное на высокие частоты, гармоники всякие.
А у нас 2-50Гц.
Валерий_ЕМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 17:17   #74
VaBo
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 111
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Так примерно, только у вас цепи от оптрона не туда убежали.
Питание для 74HC брать с частотника. И инверсия выхода 74 HC нужна.
VaBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 17:21   #75
Валерий_ЕМ
Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
Так примерно, только у вас цепи от оптрона не туда убежали.
Питание для 74HC брать с частотника.
А что в цепях оптрона не так? Не набросаете?
Валерий_ЕМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 17:30   #76
VaBo
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 111
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от Валерий_ЕМ Посмотреть сообщение
А что в цепях оптрона не так? Не набросаете?
У вас в первой схеме все правильно набросано.
Первичка оптрона к SMH, вторичные цепи - к частотнику. Гальваноразвязка лишней не бывает.
VaBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 17:32   #77
Валерий_ЕМ
Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Вот так наверное
Изображения
Тип файла: jpg 2020-08-15_17-30-40.jpg (18.1 Кбайт, 9 просмотров)
Валерий_ЕМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 17:38   #78
Валерий_ЕМ
Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

А в место 74HC разве нельзя поставить транзистор?
Валерий_ЕМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 18:28   #79
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от Валерий_ЕМ Посмотреть сообщение
А в место 74HC разве нельзя поставить транзистор?
конечно можно. Только линейность пострадает хотя как и с оптроном. Просто прям тоже самое что на входе не получится. Самое линейное это фоторезистор. В конце концов всегда можно сделать поправки в программе.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 18:34   #80
VaBo
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 111
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
конечно можно. Только линейность пострадает хотя как и с оптроном. Просто прям тоже самое что на входе не получится. Самое линейное это фоторезистор.
Ерунду не говорите. Перед фильтром нужен пуш-пульный выход с амлитудой от нуля до питания.
VaBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 18:37   #81
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
Ерунду не говорите. Перед фильтром нужен пуш-пульный выход с амлитудой от нуля до питания.
Rc-цепь, потом оптрон, потом транзистор под питанием 10В. Что не так?
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 18:48   #82
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Изображения
Тип файла: png Screenshot_1.png (33.3 Кбайт, 112 просмотров)
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 19:00   #83
VaBo
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 111
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Вы оптрон в линейный режим пытаетесь загнать, что ли?
VaBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 19:02   #84
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
Вы оптрон в линейный режим пытаетесь загнать, что ли?
Говорю что в программе можно компенсировать это!
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 19:06   #85
Валерий_ЕМ
Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Я понял вот такой наверное выход надо,а потом фильтр.
Изображения
Тип файла: png 2020-08-15_19-05-15.png (8.6 Кбайт, 2 просмотров)
Валерий_ЕМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 19:10   #86
VaBo
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 111
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от Валерий_ЕМ Посмотреть сообщение
Я понял вот такой наверное выход надо,а потом фильтр.
Да, таких четыре в 74НС, которая стОит пять рублей


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Говорю что в программе можно компенсировать это!
Когда от изменения температуры рабочая точка поплывет, тоже компенсируете?
VaBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 19:35   #87
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
Когда от изменения температуры рабочая точка поплывет, тоже компенсируете?
Интересное замечание, об этом не подумал.
Это зависит от уже эксплуатации, насколько будет происходить "поплывет" и критично ли это будет.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 19:37   #88
Валерий_ЕМ
Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Я смотрю 74НС00 они вроде на 5-6 вольт.
а на 15в. есть такие
А выхода надо параллелить или нет?
Валерий_ЕМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 19:54   #89
VaBo
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 111
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

не путайте 7400 с 74НС
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20200815_184849.jpg (34.0 Кбайт, 16 просмотров)
VaBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 20:07   #90
Валерий_ЕМ
Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Это она..
Изображения
Тип файла: png 2020-08-15_20-04-50.png (80.4 Кбайт, 26 просмотров)
Валерий_ЕМ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024