Старый 05.02.2019, 18:28   #1
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ночной график (решено)

Подскажите , конструктор итп позволяет снижать график на ночь ?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 18:41   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ночной график

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Подскажите , конструктор итп позволяет снижать график на ночь ?
Нет. Только вручную внести коррекцию в плюс и в минус.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 09:36   #3
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию

Печально.

Есть ли смысл в этом ночном снижении графика ?

Последний раз редактировалось Arsie, 06.02.2019 в 11:01
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 11:03   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ночной график

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Печально.

Есть ли смысл в этом ночном снижении графика ?
Для МКД однозначно нет смысла, для частного домовладения это предмет обсуждения.

Но если частный дом с мех. вентиляшкой и батареями, то однозначно эффективнее понизить температуру в вентиляции, чем в отоплении. Это одновременно и полезнее и менее инерционно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 21:43   #5
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ночной график

Объект типа большой торговый зал.
.........
в принципе, можно вывести понижение графика на вход контроллера и переключать внешним таймером.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 06:23   #6
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ночной график

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Объект типа большой торговый зал.
.........
в принципе, можно вывести понижение графика на вход контроллера и переключать внешним таймером.
У вас же полноценный ПЛК! И таймер в нем сделать на "раз-два"... Зачем внешние "приблуды"?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 07:17   #7
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ночной график

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
У вас же полноценный ПЛК! И таймер в нем сделать на "раз-два"... Зачем внешние "приблуды"?
просто не все могут програмить, а пользуются стандартными средствами конструкторами, и таких людей просто огромное кол-во
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 10:02   #8
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ночной график

Верно.
Пока я разберусь. лето наступит.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 11:21   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ночной график

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Верно.
Пока я разберусь. лето наступит.
Что там разбираться. С блока GetRealTime берёте значение часа суток, два компаратора CMP на сравнение с утром и вечером, если время раньше утра или позже вечера, то это сигнал на понижение.

Однако тема не раскрыта - кто будет протапливать зал перед приходом людей? И сколько времени это займёт. Торговые залы выстужаются очень быстро. Да и в случае торгового комплекса наоборот, понижение вентиляшки - наиболее выгодное мероприятие.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (7.0 Кбайт, 79 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 15:36   #10
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ночной график

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
просто не все могут програмить, а пользуются стандартными средствами конструкторами, и таких людей просто огромное кол-во
Зато эта "игрушка" позволяет "качать скиллы". В жизни пригодится....
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 16:34   #11
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ночной график

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Что там разбираться. С блока GetRealTime берёте значение часа суток, два компаратора CMP на сравнение с утром и вечером, если время раньше утра или позже вечера, то это сигнал на понижение.
Гениально.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Однако тема не раскрыта - кто будет протапливать зал перед приходом людей? И сколько времени это займёт. Торговые залы выстужаются очень быстро. Да и в случае торгового комплекса наоборот, понижение вентиляшки - наиболее выгодное мероприятие.
Зак спрашивает, не вступать же с ним в метафизические споры, снизит на пару градусов и достаточно, можно рапортовать об экономии. Вентиляшка там старая , еще на аналоговой акве и она у них судя по всему просто выключается по таймеру. Это тоже возможно предстоит переделать на Пиксели.


Добавлено через 3 минуты

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Зато эта "игрушка" позволяет "качать скиллы". В жизни пригодится....
Не спорю. В жизни вообще много что может пригодится.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе